根据
执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:
湿式报警阀、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款要求:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(P2)之比值不应大于1.16。根据这项标准要求能够换算出在不同水压时的具体压差值。如下:
进口压力(P1)进口压力(P1)/出口压力(P2)≤1.16最大压差(阀瓣开启压力)
0.14MPa P2=0.14/1.16=0.121压差=P1-P2=0.019MPa≈0.02MPa
0.7MPa P2=0.7/1.16=0.603 压差=P1-P2=0.097MPa≈0.1MPa
1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa