湿式报警阀上下压差应是多少

如题所述

根据执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款要求:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(P2)之比值不应大于1.16。根据这项标准要求能够换算出在不同水压时的具体压差值。如下:
进口压力(P1)进口压力(P1)/出口压力(P2)≤1.16最大压差(阀瓣开启压力)
0.14MPa P2=0.14/1.16=0.121压差=P1-P2=0.019MPa≈0.02MPa
0.7MPa P2=0.7/1.16=0.603 压差=P1-P2=0.097MPa≈0.1MPa
1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-14
湿式报警阀上下腔压力为多少
湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要大于等于供水侧的压力,阀瓣关闭使系统保持在准工作状态。

当系统喷水或放水时,阀瓣组件开启,其阀瓣两端的压力比值按规定最大不应大于1.16。举例说明,假如系统供水侧的工作压力为1.2MPa,当阀瓣开启时,系统侧的压力不得小于1.2/1.16=1.03MPa。这主要是为了系统快速启动,不延误灭火的时间和效果。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-14
湿式报警阀上下压差应是多少?湿报阀是消防自动喷淋的控制装置,湿报阀进水口为系统供水侧,湿报阀出水口为管网侧,下边的压力表表示系统供水的水压,上边的压力表表示管网侧的水压。
装2个信号阀,目的是便于湿报阀的调试和维修。1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa。
第3个回答  2018-09-23
自喷施工及验收新规范9.0.6要求<0.01MPa