这个消防设备用电需要设置双电源,主要是不允许能断开停止消防设备用电,需要根据规模等确定配电等级的,根据GB50016-2014的第10章节确定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n22DsDpUpxs99iDnDs.html
相似回答
消防
水泵的
双电源
自动
切换
时间,
有什么
规定?
答:
这个2s内的限制。
《建规》规定的消防电源转换需要在30秒内实现
,但是《消规》11.0.17条规定的消防水泵双电源转换时间不超过2秒,当一路采用内燃机供电的,转换时间不超过15秒。
消防
用
双电源切换
开关应当选用PC级的还是CB级的?有何规范依据?望各位大 ...
答:
当然是PC级的。消防用电要求不能带短路保护,PC级双电源所用开关是负荷开关不带自动跳闸的任何功能
。BC级双电源所用开关是断路器开关带有短路,过载,欠压等功能。所以在消防上只能选择PC级的是国家标准的,负责验收不了。
双电源转换
开关使用双电源转换开关规范
答:
具有漏电保护功能的双电源转换开关应使用4极开关
。如果提供了两个带漏电保护的电源开关,则较低级别的电源转换开关是四极开关。两个不同接地系统之间的电源转换开关
必须是四极开关
。TN-S和TN-C-S系统通常不需要设置4极开关。5.根据上述要求选择ATS时,应根据具体的使用特点和要求确定是否使用四极ATS。二...
关于建筑物
消防
用
双电源
规范
答:
一类高层建筑应按一级负荷
要求
供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电 高层建筑的
消防
控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动
切换
装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可...
消防
设备的
双电源
必须末端
切换
吗
答:
《建规》强条。10.1.8
消防
控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动
切换
装置。
关于
消防
模块与
双电源的
问题
答:
消防
规范规定;消防设备必须采用末端互投的
双电源
,一路双电源采用市电,另外一路一般采用发电机供电。您说的该照明双电源箱就是这个意思。如果您满意我的回答,请采纳,好激励俺的回答热情。
大家正在搜
永不断电的双电源切换电路
双电源无缝切换电路
双电源切换电路图
双电源切换时间
双电源切换开关原理
双电源切换箱
双电源切换原理图
双电源切换柜
高压双电源切换视频
相关问题
消防多大面积需要增加双电源
宾馆消防要求
小型商务酒店需要双电源吗
高层酒店的楼层总配电箱是不是一定要双电源切换。应急电源和消防...
用于消防设备电源转换的双电源需要满足什么要求
消防双电源末端切换
消防负荷为三级 消防设备还需要双电源切换么?
消防用双电源切换开关应当选用PC级的还是CB级的?有何规范依...