推荐答案 2020-05-16
漏电保护器只在发生对地之间漏电时进行保护。其它的不归它管。
电器在出线位置烧断,一大半可能性是安装不规范,接线处接触电阻过大发热造成的;第二大的可能性是用电负荷过大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ixv2D2Dnvspnvix2vn.html
相似回答
通过
三相四线漏电
断路器输出的电线因为连电
烧断了
,
保护器
却没有
跳闸
...
答:
通过三相四线漏电断路器输出的电线因为连电烧断了,保护器却没有跳闸,
是因为短路电流没有达到断路器脱扣的电流值
,如果开关质量没有问题,说明开关选择不合适,不能对线路的短路进行保护。虽然短路电流超过漏电动作电流,但因为不是漏电,所以不会引起漏电保护动作,短路电流都是在开关内流动(流进流出电流...
250a
三相四线漏电保护器不跳闸
怎样维修?
答:
如果250A三相四线漏电保护器没有跳闸,
说明漏电保护器没有检测到漏电故障
,可能有以下几种原因。请注意,为了安全起见,维修应由合格的电工进行。1. 确保漏电保护器设置正确:检查漏电保护器的额定电流和灵敏度设置,确保其与实际负载需求一致。如果设置不正确,需要调整为正确的数值。2. 检查漏电电流传感器...
为什么三相四线漏电保护器
零线接地了保护器不跳。
答:
碰到漏电保护器不起作用,
通常是出线端零线重复接地(如通过设备外壳间接接地),或是进线端的零线没接
,使无感应电流或脱扣器没有工作电压(无零线),如果你按使用说明正确接线,漏电保护器还不能正常工作,那建议换个正常的。
为什么三相四线漏电保护器
零线接地了保护器不跳。
答:
一,
三相四线漏保必须要接零线,否则漏保失去漏电保护功能
。二,漏保上端零线接地(重复接地)漏保不会跳,漏保保护的下端线路,与接地电阻大小无关,但你接地电阻确实过大,没起到重复接地的作用,接地电阻一般要小于4欧,不是兆殴
三相四线漏电保护器
火线短路怎么
不跳闸
?
答:
如果是正规产品,原因可能是短路电流没有超过断路
器保护
电流值。
三相四线漏电保护器
试验按钮
为何不跳闸
答:
漏电开关按试验按钮
不跳闸
,有可能是试验回路电阻开路或者
线烧断
,但并不表示漏电开关坏了。试验漏电开关好坏,这时可以接一个220V灯泡,灯泡零线不要接大地。如果漏电开关没有坏,漏电开关会立刻动作,反之则坏。关于零线带电,跟漏电开关关系不大,有可能是三相负载不平衡,关掉漏电开关,拆掉漏电开关负载...