使电流互感器铁心饱和都有哪些因素
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-19
铁心截面选择太小。
安匝数选择过小。
二次线圈导线截面小
铁心本身饱和磁密偏低。
铁心受应力作用性能下降。
以上原因均可以使电流互感器铁心饱和。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ixspnvxxUDvxDUipxn.html
相似回答
老师,为何
电流互感器
二次侧开路,
铁心的
磁通增大,铁心过分
饱和
?
答:
运行中
的电流互感
二次电流在铁芯中产生的磁通与一次电流产生的磁通方向相反,起去磁作用。所以铁芯磁通密度很低(仅600~1000高斯)。
互感器
二次开路二次电流为零,失去了二次的去磁磁通,铁芯磁通急剧增加(可达14000~18000高斯)。关键词是开路后去磁磁通消失使铁芯磁通增大。
为何
电流互感器
二次侧开路,
铁心的
磁通增大,铁心过分
饱和
?
答:
对一次电流没有影响 因此,
所有的一次电流全部作为励磁电流 稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和 铁芯内的磁通饱和
,出现削顶波 对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波.
电网环网柜内
互感器
为什么不考虑磁
饱和
答:
1、直流分量对铁芯磁饱和的影响
如果电流互感器一次绕组中存在直流分量,将使磁通一直增加,直至达到饱和,此时一次绕组中的电流将全部用于励磁,互感器二次电流变为0,不能反映一次电流的大小。由此可见,如果互感器一次侧电流中存在直流分量,会使磁链不断增加,然后进入饱和。2、稳态交流分量对铁芯磁饱和...
变压器
铁心饱和的
原因
答:
对于变压器而言,决定其铁心是不是饱和的是电压和频率,而不是电流
。当变压器空载的时候一次电流就是励磁电流,有负载的情况下,一次电流中还包含负载电流。不能说谁决定谁,应该说谁包含谁。变压器铁心与线圈是绝缘的,他们之间没有电流,铁心有自己的涡流,只在内部流动。
互感器
铁芯
饱和什么
意思?
答:
互感器其实是特种变压器,当一次绕住有电流流过,二次会产生电流。假设一个
互感器的
变比为300A/5A,准确及5P20,那表示互感器一次电流在300A-6000A之间时,二次会输出5-100A之间
的电流
,此时铁心没有饱和。当一次电流持续增大,二次电流不变,此时该
铁心饱和
。现在
铁心的
饱和磁密一般选取18000GS ...
电流互感器
选配过大或者过小对计量精度有影响吗?
答:
计量还是准确的。2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成
电流互感器的铁芯
磁
饱和
,而使计量误差增大,也容易产生较大的热量。例如:实际的额定电流约200A选择常用的150/5电流互感器,就属于过载运行了,满载时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,计量误差增大,也容易产生较大的热量。
大家正在搜
影响电流互感器的因素有哪些
电流互感器的精度与哪些因素有关
电流互感器的误差与哪些因素有关
电流互感器饱和后二次输出电流
电流互感器饱和二次电流波形
决定电流互感器原边电流大小的因素
电流互感器和电流表
电流互感器饱和
电流互感器严重饱和
相关问题
引起电流互感器饱和的主要因数有哪些?
电流互感器饱和是由什么引起的
互感器饱和什么原因?如何解决?
如何避免电流互感器铁芯发生饱和
电流互感器铁心饱和后,二次电流为什么畸变,畸变过程是怎样的
电流互感器饱和之后参数特性有哪些改变?
正常情况下请问电流互感器的伏安特性曲线在铁心饱和前的曲线斜率...
互感器变压器铁芯饱和是什么