锅炉系统调节方法

热水锅炉系统运行调整集中调节方法有几种?

热水锅炉的负荷是随着系统网路供热量的变化而变化的 , 而系统网路提供给建筑物的热量受建筑物室外温度、太阳辐射、风向、风速等因素影响 , 每时每刻都在变化。因此 , 为保证建筑物室内的温度稳定 , 就必须对热水锅炉的系统运行加以调节。调节分为集中调节和局部调节两种方式。集中 调节是为满足供热负荷的需要 , 对锅炉出口水温和流量进行 调节 ; 局部调节是对各类用热单位局部通过支管上的阀门改 变热水流量 , 以调节其供热量。 热水锅炉及采暖系统运行过程中对整个系统的供热情况 进行调节 , 目的是使系统中各热用户的室内温度比较适宜 , 避 免不必要的热量浪费 , 实现热水采暖系统的经济运行。根据 热源的情况不间 , 集中调节的方法有以下几种 : (1) 质调节一一通过改变网路的供水温度进行调节 ; (2) 量调节一一通过改变网路的循环水量进行调节 ; (3) 间歇调节一一通过改变一天中供热时间进行调节 ; (4) 分阶段改变流量的调节。 一般常用的是集中质调节和间歇调节。 2. 运行参数控制 热水锅炉在运行中主要是控制压力和温度参数指标。 (1) 保持压力。热水锅炉运行中应密切监视锅炉进出口压力表和循环水泵人口压力表 , 如发现压力波动较大 , 应及 时查找原因 , 加以处理。当系统压力偏低时 , 应及时向系统 补水 , 同时根据供热量和水温的要求调整燃烧。当 , 网路系统 中发生局部故障 , 需要切断处理时 , 更应对循环水压力加强监视 , 如压力变化较大 , 应通过阀门作相应调整 , 确保总的 运行网路压力不变。 (2) 温度控制。司炉人员要经常注意室外气温的变化情 况 , 并根据规定的水温与气温关系的曲线图及时进行燃烧量 的调节。锅炉房集中调节的方法要根据具体情况选择。一般 要求网路供水温度与水温曲线所规定的温度数值相差不大于 ± 2 。 C 。如果采用质调节方法时 , 网路供水温度改变要逐步进行 , 每小时水温升高或降低不宜大于 20 。 C, 以免管道产生不正 常的温度应力。热水锅炉运行中 , 要随时注意锅炉及其管道 上的压力表、温度计的数值变化。对各外循环回路中加调节 阀的热水锅炉 , 运行中要经常比较各循环回路的回水温度 , 要 注意调整使其温度偏差不超过 10 。 C 。 3. 燃烧调整与排污控制 热水锅炉的燃烧调整与排污控制与蒸汽锅炉同类燃烧设备的燃烧调整方法相同 ( 具体参见本章第二节 ) 。 4. 运行中注意事项 (1) 启动大型循环水泵时 , 应先开启旁通阀 , 防止因启动升压太快造成锅炉或暖气片损坏 , 待锅炉运行正常后 , 再 开启主水阀 , 并关闭旁通阀门。 (2) 运行中随着水温升高和补给水进入锅炉 , 会不断有气体析出 , 应经常开启放气阀进行排气。 (3) 热水锅炉在运行时也应通过排污阀定期排污 , 排污 时应注意锅炉内压力的稳定 , 以免发生锅水汽化引起水击事 故。网路系统通过排污器进行排污。 (4) 应尽量减少热水采暖系统的补水量 , 发现漏水应及 时修理 , 同时要加强对放气、排水装置的管理 , 禁止随意放 取热水供作他用。一般情况下 , 系统补水量应控制在系统循 环水量的 1% 以内。 (5) 重力式自然循环的系统网路 , 其膨胀水箱的膨胀管 应安装在锅炉供水 ( 出水 ) 干管上 , 膨胀管上严禁装置阀门 , 并有防冻措施。 (6) 应使循环水保持一定的流速 , 均匀流入各受热面 , 以防产生汽化。 (7) 应有妥善的停电保护措施。自然循环的热水锅炉突然停电时 , 仍能保持锅水继续循环 , 对安全运行威胁不大。但是 , 强制循环的热水锅炉在突然停电 , 并迫使水泵风机停止 运转时 , 锅水循环立即停止 , 很容易因汽化而发生严重事故。 此时必须迅速打开炉门及省煤器旁通烟道 ( 有省煤器时 ), 撤 出炉膛煤火或用湿炉灰将燃煤压灭 , 使炉温很快降低 , 同时 应将锅炉与系统之间用阀门切断。如果给水 ( 自来水 ) 压力 高于锅炉静压时 , 可向锅炉进水 , 并开启锅炉泄放阀和放气 阀 , 使锅水一面流动 , 一面降温 , 直至消除炉膛余热为止。有 些较大的锅炉房内设有备用电源或柴油发动机 , 在电网停电 时 , 应迅速启动 , 确保系统内水循环不致中断。 (8) 为了使锅炉的燃烧系统与水循环系统协调运行 , 防 止事故发生和扩大 , 最好将锅炉给煤通风等设备与水泵联锁 运行 , 做到水循环一旦停止 , 炉膛也随即熄火。 你看一下不知道对你有没有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-07

锅炉系统是工业生产中常用的设备,其调节方法对于保证生产效率和安全至关重要。以下是锅炉系统调节方法的一些基本原则和步骤。

1. 温度控制:锅炉系统的温度控制是最基本的调节方法。通过调节燃料供应和水流量,可以控制锅炉的温度。一般来说,锅炉的温度应该在一定范围内保持稳定,过高或过低都会影响生产效率和安全。

2. 压力控制:锅炉系统的压力控制也是非常重要的。过高或过低的压力都会对锅炉的运行产生不良影响。通过调节燃料供应和水流量,可以控制锅炉的压力。一般来说,锅炉的压力应该在一定范围内保持稳定。

3. 水位控制:锅炉系统的水位控制也是非常重要的。过高或过低的水位都会对锅炉的运行产生不良影响。通过调节水流量和排水量,可以控制锅炉的水位。一般来说,锅炉的水位应该在一定范围内保持稳定。

4. 燃料控制:锅炉系统的燃料控制也是非常重要的。过多或过少的燃料都会对锅炉的运行产生不良影响。通过调节燃料供应和空气流量,可以控制锅炉的燃料。一般来说,锅炉的燃料应该在一定范围内保持稳定。

5. 氧含量控制:锅炉系统的氧含量控制也是非常重要的。过高或过低的氧含量都会对锅炉的运行产生不良影响。通过调节空气流量,可以控制锅炉的氧含量。一般来说,锅炉的氧含量应该在一定范围内保持稳定。

总之,锅炉系统的调节方法需要根据具体情况进行调整,保证锅炉的运行稳定和安全。同时,需要定期对锅炉进行检查和维护,及时发现和解决问题,确保锅炉的长期稳定运行。

相似回答