66问答网
所有问题
湿电除尘器加热器远方不能操作怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-22
这个应该是除尘器厂家提供的电控系统的范畴,联系厂家解决,或者自己找电控柜生产厂家解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ixDi2xnvpn22snnxpn.html
其他回答
第1个回答 2015-12-19
这个加一个远程控制箱就可以
相似回答
湿电
一个电场升压不行
怎么办
答:
湿式电除尘器的升压运行过程:
1、检查本体、几点部分是否符合运行条件。2、确保所有检修孔和检查门关闭严密,电除尘器内没有其他人员
。3、各电场高压隔离开关已转到电场位置。4、所有加热器以按要求投入运行。5、空载升压前以采取所有安全措施。6、合上主路开关QF1,送控制电源,设定参数后,开始按控制器...
电除尘
灰斗气化风机电
加热器
有温度,但电流表无显示,钳形表也卡不岀电...
答:
55KW风机正常工作电流是70-80A,你不需要接互感器,
直接用电流变送器就行,如果电缆直径小于20mm的话,JCE54-100A2243就可以完全胜任
,如果电缆尺寸大于20,mm小于40mm,用JCE53-100A2243就可以,这些穿铜排也是可以的,传感器的输出信号直接给表。
湿气环境
电除尘器怎么办
?
答:
电除尘
内部自带电
加热器
,配电室的话加干躁机、放生石灰、或者给柜子按个加热器,我烤灯烤下也可以。
电除尘加热器
现场温度显示负75度是什么原因
答:
温度都显示负数了,要不就是热电阻接线完全脱落,要不就是热电阻已经损坏!用万用表打下就知道了
电除尘器不
完全短路的原因,现象及
处理
答:
1、检查输灰系统与电除尘灰斗是否有灰,料位计是否正常;2、检查阴、阳极振打正常;3、切换阴、阳振打至“手动”方式,加强振打;4、检查
电除尘器
绝缘子,灰斗与阴极瓷轴电
加热器
正常,如有必要可切换至:手动“方式运行;5、若电场持续拉弧或连续发生跳闸,应停运电除尘整流变,联系检修处理。
电除尘
瓷轴
加热器
温度偏低是啥原因?
答:
若磁轴
加热器
温度偏低,应该检查电压是否正常,若电源电压偏低,会造成加热器温度偏低。再者,要检查加热器的功率大小,是否满足系统需要。若是三相加热器,就会有断线的可能,应该检查三相加热器是否都工作。切记:检查磁轴加热一定要再
除尘器
停电都情况下进行。
大家正在搜
湿纸巾加热器如何加热湿纸巾
为什么湿纸巾不能用加热器
湿电除尘加热器
新贝湿纸巾加热器怎么使用
湿纸巾加热器好不好
湿纸巾加热器使用方法
湿巾加热器还可以做什么用
湿电除尘器投运条件
湿电除尘器设备
相关问题
日常生活中的小常识
生活小常识.