光伏发电汇流箱安装方法:
1、安装前检查
按照机箱内的装箱单,检查交付完整性:
1光伏阵列汇流箱
2.钥匙
3.合格证
4.保修卡
5.产品使用手册
6.出厂检查记录
虽然产品出厂前已经测试和检测过,但是在运输过程中可能会出现损失情况,所以在安装之前还应进行检查一下,若检测到任何损坏情况请与运输公司或产品提供公司联系。并应拍有照片以作考证。
2.需要使用的安装工具及零件
一字螺丝刀、力矩扳手、液压钳、角尺、线扣、万用表
3.机械安装基本要求
3.1外形尺寸
3.2汇流箱机械安装注意事项
3.2.1汇流箱的防护等级满足户外安装的要求。但汇流箱是电子设备,因此尽量不要将其放置在潮湿的地方。
3.2.2一般的汇流箱冷却方式为自然冷却,为了保证汇流箱正常运行及使用寿命,尽量不要将其安装在阳光直射或者环境温度过高的区域。
3.2.3请确定汇流箱安装墙面或柱体有足够的强度承受其重量。3.2.4户外安装的汇流箱,在雨雪天时不得进行开箱操作!
3.2.5白天安装光伏组建时,应用不透光的材料遮住光伏组件。否则在太阳光下,光伏组件会产生很高的电压,可能导致电击危险。
3.2.6箱体的各个进出线孔应堵塞严密,以防小动物进入箱内发生短路。
3.3安装方式选择原则
光伏汇流箱安装方式可以根据工作现场的实际情况做出选择,通常采用的有挂墙式、抱柱式、落地式。
挂墙式:建议采用膨胀螺丝,通过汇流箱左右两边的安装孔,将其固定在墙体上。
抱柱式:建议使用抱箍,角钢作为支撑架,用螺旋将汇流箱安装在其上。
4电气接线及步骤
4.1汇流箱电器安装注意事项
4.1.1只有专业的电气或机械工程师才能进行操作和接线。4.1.2所有的操作和接线必须符合所在国和当地的相关标准要求。4.1.3安装时,除接线端子外,请不要接触机箱内部的其他部分。4.1.4汇流箱安装前,用兆欧表对其内部各元件做绝缘测试。
4.1.5箱内元件的布置及间距应符合有关规程的规定,应保证调试、操作、维护、检修和安全运行的要求。
4.1.6输入输出均不能接反,否则后级设备可能无法正常工作甚至损坏其它设备;
4.1.7将光伏防雷汇流箱按原理及安装接线框图接入光伏发电系统中后,应将防雷箱接地端与防雷地线或汇流排进行可靠连接,连接导线尽可能短直,连接导线截面积不小于16mm2多股铜芯。接地电阻值应不大于4欧姆,否则,应对地网进行整改,以保证防雷效果。
4.1.8对外接线时,请确保螺钉紧固,防止接线松动发热燃烧。确保防水端子拧紧,否则有漏水导致汇流箱故障的危险。
4.1.9在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。
4.1.10配线要求使用阻燃电缆,要排列整齐、美观,安装牢固,导线与配置电器的连接线要有压线及灌锡要求,外用热塑管套牢,确保接触良好。
4.2对外接线端子介绍
汇流箱的输入输出以及通讯、接地等对外接口位于机壳的下部。
4.3输入接线
具体输入路数由所用机型决定。注意与光伏组件输出正极的连线输入位于底部的左侧,而与光伏组件输出负极的连线位于底部的右侧。
4.4输出连线
输出包括汇流后直流正极、直流负极与接地,接地线为黄绿色。
4.5通讯接线
电流监测模块检测到某支路电流跳跃变化时,先进行报警,然后延时驱动跳闸单元,跳开断路器。考虑到造价因素,可以不增加。
4.6端子大小与连接线径
5、汇流箱的试运行
汇流箱通电后自动运行,断电后停机。通过内部的断路器,可以关停汇流箱的直流输出。试运行前应满足以下要求:
5.1检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
5.2逐步检查汇流箱内部接线是否正确。
5.3使用外用表对每路电压进行测量,查看每路电压是否显示正常。
5.4所有检查都合格后方可送电试运行
6、汇流箱的验收
6.1验收:经送电运行一段时间后,无异常现象、方可办理验收手续。
6.2汇流箱验收时,应移交的资料和文件
6.2.1投标人的应答书应提供设备详细说明书,其中包括设备规格、技术指标、电路原理、系统方框图以及机械结构尺寸、安装要求(走线方法、防雷接地、地面负荷等)、机架满负荷时的重量、环境条件、防震要求和详细布线图。
6.2.2投标人应随每套设备提供1套技术文件,包括系统和设备说明书、使用手册、维护手册、技术规范、安装测试说明,并应附有设备及构件的详细清单。
7、汇流箱的维护及注意事项
7.1应定期检查熔断器,防止熔断器熔断后电池板处于开路状态,光伏电池电能不能输出;
7.2检测或维护本设备时,注意输入输出均可能带电,防止触电或损坏其它设备;
7.3用户单位应制定防雷设施管理制度,并指定专人管理;光伏防雷汇流箱属于电器类产品,非专业人员,请不要擅自拆卸。
7.4本光伏防雷汇流箱勿需特别维护,为防止防雷模块失效,应对其工作状态作定期的检查。特别是雷电过后,应及时检查。如发现面板上的故障指示灯由“绿色”变为“红色”时,请及时与销售商或生产商联系。
7.5光伏防雷汇流箱属于电器类产品,非专业人员,请不要擅自拆卸。3.2如果断路器电压等级值达不到要求,则可通过将直流断路器的两极分别串联来提高断路器的额定工作电压。直流耐压值可以达到不低于DC1000V。
7.6必须更换与原型号相同等级的熔丝!安装保险丝时,请确保保险丝座夹紧!
7.7箱内所装电器元件均为光伏防雷汇流箱专门定制的产品,不可与普通产品混用,若需更换请与销售商或生产商联系,且更换熔断器熔芯(专用直流高压容芯)时注意防止太阳能光伏电池的高电压电击伤人。