66问答网
所有问题
电线的绝缘电阻有标准吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-07-01
绝缘电阻的标准因电压等级和截面积而异。
对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。
对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。
对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。
对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。
对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/in9iinvxi22n2ppnsn.html
相似回答
电线的绝缘电阻
值是多少?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分之70、运行中可适当降低。
控制
电缆绝缘电阻
要求有哪些?
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆绝缘电阻
国家
标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
电线的绝缘电阻
一般是多少?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中...
电力
电缆绝缘电阻
要求是多少?
答:
标准的绝缘电阻
1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。一、各类条件下的要求:1、绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压...
电线绝缘
值达到多少兆欧算合格?
答:
电线
绝缘电阻值在不同条件下,其值大小不一样。1、一般情况下,在新装或大修后的低压线路其绝缘电阻值不应低于100MΩ;2、运行中的低压线路,其绝缘电阻值不应低于3MΩ/V;3、在潮湿场合下的线路,其绝缘电阻值不应低于2.5MΩ/V;4、控制线中
的绝缘电阻
值一般不应低于1MΩ;5、而高压线路的...
大家正在搜
电线绝缘电阻标准
6kv电缆绝缘电阻的标准
电线的绝缘电阻是多少
电缆绝缘电阻标准
铠装电缆绝缘电阻标准
电线电缆绝缘电阻
高压电缆绝缘电阻标准
电缆相对地绝缘电阻标准
电缆相间绝缘电阻标准