电力无功补偿控制器的设置问题!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-24
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。
2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),无功补偿装置投运时一般只需要根据实际设置取样电流互感器的变比和各级电容器的容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/in9ii9n9nnn2U2p2sn.html
相似回答
jkl58
无功补偿控制器的设置
答:
根据电力系统的特性和变化,调整控制器的响应时间和敏感度
。设置报警和保护:配置报警参数,以监测电力系统的状态。这可以包括
电流超限、电压异常、温度过高等报警
。设置保护功能,以防止设备过载或运行异常情况。通信和监控:如果需要,设置通信协议和接口,以便将无功补偿控制器与其他控制系统或监控系统集成。...
低压
无功补偿控制器
怎么
设置
答:
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右。3、设置互感器变比
,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
无功
功率自动
补偿控制器
上面会显示负数是什么原因?
答:
控制器配置错误:控制器的配置可能存在错误
,例如误将功率因数的正负号设置错误,导致显示的数值为负数。为了确定具体原因,建议检查控制器的测量和计算部分是否正常工作,检查电网电压是否正常,以及检查控制器的配置是否正确。如果仍然无法确定原因,可能需要进一步的故障排除或专业人员的帮助。
无功补偿控制器
ct
设置
和不设置有什么影响
答:
1、CT
设置
:当CT
设定
合理时,SVG可根据检测到的电流进行
补偿
。当负载较小时,即负载电流小于CT额定电流时,SVG会监测到较小的电流,从而减少SVG的补偿数量,降低SVG耗能,提高SVG的效率。2、CT不设置:如果不设置CT,就无法对负载的电流进行监测,相应的SVG也无法计算电流的大小、相位以及负载变化的快慢...
无功补偿控制器的
设计要求及设计方法
答:
通常的情况下,不测量电压也可以实现很好的
无功补偿控制
,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。对电流的测量灵敏度要求要高一些。对于使用8位单片机的低档
控制器
,测量灵敏度要达到1%以上。注意这里强调的是“测量灵敏度”而不是“测量精度”, 1%的电流测量灵敏度即相当于可以区分...
无功补偿
如何
设置
答:
1.
设置
目标功率因数一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的
控制器
没有)有的话就按电容容量设置