66问答网
所有问题
火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括( )。
A.系统内的设备及配件规格型号与设计不符
B.系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告
C.系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号
D.无法实现要求的联动功能
E.验收前提供资料不符合要求
举报该问题
推荐答案 2023-05-12
【答案】:A,B,C,D
系统的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格。检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格。
【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第285页。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/iipiDv9Upss2pvs2vn.html
相似回答
什么是
火灾自动报警系统的
工程施工质量缺陷?
答:
5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:1
A类项目不合格数量为0
、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。
简述
火灾自动报警系统
工程质量
验收
检验项目划分、
判定合格标准
以及和...
答:
I
)合格标准
是:A=0、B≤2,且(B+C)≤全部检查项数×5%2)检验项目划分见下表。3)复验规定:当
A类
、B类、C类检验项目中有任一项
不合格
时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。
依据
火灾自动报警系统
工程质量检测
判定标准
,可列为判定为B类
不合格
是...
答:
【答案】:A
报警控制器规格型号与设计不符属于A类不合格
;火灾探测器备品数量不足和消防电话分机无法与消防控制室通话属于C类不合格。
消防
验收
中
的a类
b类c类缺陷各指的是什么
答:
A类火灾:指固体物质火灾
。这种物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如干草、木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气...
消防
验收
规范
标准
谁有?
答:
g
)火灾自动报警系统
;h)防烟排烟系统;i)建筑灭火器;j)其他灭火设施。6.1.5所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为
不合格
:a)B类不合格项不大于4处;b)C类不合格项不大于8处。综合评定 消防
验收的
综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为...
企业消防
验收
十项
标准
答:
\x0d\x0a建筑消防设施技术检验规程\x0d\x0a1 范围\x0d\x0a本
标准规定
了
火灾自动报警系统
、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电源及其配电、防火卷帘及防火门七类建筑消防设施的技术要求、检验方法和检验规程等。\x0d\x0a本标准适用于xx省范围内工业和民用...