66问答网
所有问题
800KVA高压变压器一次保险丝应该用多大?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-15
大概在50A左右。
相似回答
800KVA高压变压器一次保险丝应该用多大?
答:
大于400KVA的变压器,高压熔丝额定电流值,是变压器高压额定电流值的1.5倍
。对于小于5A的熔丝,考虑到机械强度的要求,建议您选择5A的熔丝。
800KVA高压变压器一次保险丝应该用多大
答:
一次没有保险的,就是有也是到控制变压器上的保险,
这个有2--4A就够了
。
800KVA高压变压器一次保险丝应该用多大?
答:
00kVA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择,考虑机械强度,最小不得小于10A
;100kVA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。变压器的容量有20kVA、20kVA、50kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、400kVA等。??? 例:有一台400...
变压器保险丝
选
多大
的合适?
答:
4、在熔丝规格中,大于11.4A,小于17.31A的规格是15A,所以选择15A
。保险丝 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。一...
不同容量的
变压器
如何选择
熔丝?
答:
I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位 选择配电变压器的一次、二次保险丝容量时,应按下列要求选用:(1)
变压器一次保险丝是
作为变压器内部故障保护用的。其容量应按变压器一次额定电流的1.5~3倍来选择。考虑到熔丝的机械强度一般
高压
保险丝不小于10A。(2)变压器二次保险是作为变压器过载,二次短路...
保险丝
选择
答:
1、当配电变压器的容量在100
千伏安
以下时,
变压器熔丝
的额定电流按
变压器一次
额定电流的2-3倍。 当配电变压器的容量在100千伏安以上时,变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的1.5-2倍选择。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯...