66问答网
所有问题
30千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
尽量给出推算公式
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-01-10
P=UI 功率=电压X电流 所以30KW 380V就是使用
300000/380=78.95A 一般都需选择比他大些的开关接触器之类的.最小也要100A的
第2个回答 2009-01-10
开关 80A 接触器 80A 保护器 63A 电缆25平方
<上一页
1
2
相似回答
30千瓦的电机需要用多大的开关
、
接触器
、
保护器
、
电缆?
答:
接触器:30KW电动机应用降压启动,
所以要用3个接触器
,以星三角启动为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍)星接接触器可以小于主接触器一个等级,三角形运行时的接触器和启动主接触器一样大。保护器,不知道, 使用什么保护器,如果是热继电器可以选用30——60A的热继电...
30千瓦的电机需要用多大的开关
、
接触器
、
保护器
、
电缆?
答:
用10平方铜
电缆,
65A
接触器,
63A空开
保护器
30kw
要用多大的
电线和空开
答:
30kw要用16平方的铜电缆和63A开关
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:...
三相电
30千瓦要用多大的
空气
开关
啊?
答:
需要85A接触器
;空气开关应配置100安培。30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,
80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆
。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
30千瓦的
功率
用多大的开关
和
电缆
答:
4×16平方毫米标准四芯
电缆,
或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;漏电断路
器,
额定工作电流80A(D型),漏电动作电流30mA,推荐型号NC100H(施耐德);若是30kW
的电动机,
请配置启动控制箱,启动、停止、正反转、过载、短路、断相、欠压、漏电
保护
功能都可以满足。电缆大小根据负载...
30kw
要用多大的电缆
和
开关
答:
如果是380V,导线电流密度是5A/MM²30KW要用10.725平方毫米的
电缆
和53.625安培
的开关
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)...
大家正在搜
交流接触器和电机保护器的接发
jd5电机保护器接在接触器下
三相接触器带电机保护器接线
电动机综合保护器接在接触器
电机接触器开关接线图
电机保护接触器
保护器和接触器接线
交流接触器电机保护
接触器过载保护器接法
相关问题
30千瓦电机怎样接线,能不能直接接在空开上,要不要交流接触器...
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!
37千瓦电机要用多大的接触器和多大的线?
直接启动30千瓦电机需要用多大的线,多大的接触器
30千瓦电机用多大的接触器
30千瓦电动机配多大磁力启动器,电源总开关,交流接触器容量,...
三十千瓦的电机需要用多大交流接触器。