格力空调外机细管结霜是什么原因?

感觉制冷效果突然不好了,瞟了一眼外机发现细管结霜了。这是什么情况?

1、主要是冷剂不足,其内机毛细管(部分毛细管在外机)出口处一直结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。2、系统堵,主要发生在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。如需要格力专业服务人员上门检测排查,请您点击http://pgxt.gree.com:7909/hjzx/bx/bx.jsp自助报修或拨打格力全国统一售后服务热线4008365315反馈您的需求与建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22
通常空调室外机连接管接头细管出现结霜是缺氟所致,粗管结霜多是空调太脏阻碍温度交换,或者是风扇转速太慢造成的,两个管接头都结霜,多是系统管路存在凹瘪导致二次截留的原因。

你的空调应该的缺氟了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-07-22
这种情况基本上是属于系统缺氟造成的。当然了,你家空调突然出现这样的情况,就说明空调存在漏点,氟利昂突然被漏掉了。建议你找专业的空调维修师傅上门处理,并查找漏点在什么位置,否则的话就算加了氟利昂也会漏掉的。
第3个回答  2024-06-04
缺氟

缺氟是导致空调外机细管结霜的常见原因之一。当空调缺氟时,压力会降低,导致细管结霜。制冷剂过少,降压过程中,会产生过冷,导致膨胀装置后方结霜。
制冷系统局部堵塞
制冷系统局部堵塞也是造成细管结霜的原因之一。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。
正常结霜
在某些情况下,空调外机细管结霜可能是正常的。冷凝温度较低时,可能会出现正常结霜现象,这种情况不需要特别处理。
环境湿度大
环境湿度大也是导致空调外机细管结霜的原因之一。当环境湿度大时,空调外机细管表面的温度会低于露点温度,水分就会凝结在细管上形成霜。
综上所述,空调外机细管结霜可能是由于缺氟、制冷系统局部堵塞、正常结霜或环境湿度大等原因造成的。如果遇到这种情况,可以根据具体情况采取相应的解决方法,如联系维修进行加氟、清洗空调滤网、增加环境通风或调整空调制冷效果等。

家电维修

专业家电师傅上门维修

¥30元起

水电维修

专业水电师傅上门服务

¥30元起

管道疏通

专业管道疏通上门服务

¥30元起

防水补漏

师傅免费上门出方案

¥0元上门

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站官方小程序在线咨询快速预约
第4个回答  2021-05-01
我家的也这样师傅里外机都拆走也没找出个因为所以来连着三年这么修 格力真的有点垃圾 跟你情况一模一样 现在解决了吗
相似回答