城市隧道机电设施主要指为隧道运行服务的相关机电设施,包括供配电系统、照明系统、通风空调系统、给排水消防系统、中央计算机系统、监控系统(设备监控系统、交通监控系统、防灾报警监控系统、闭路电视监控系统、通信监控系统)消防及救援设施等。机电设施的养护维修可分为日常检查维护、经常性检查、定期检修、大修。日常检查维护是指巡视车或通过步行目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查,同时进行保洁,以及简易零部件的更换工作,不少于1次/日。经常性检修是通过步行目测或使用简单工具,对设施仪表读数、运行状态或损伤情况进行的检查,不少于1次/月;对破损零部件应及时进行维修。定期检修是指通过检测仪器对仪表进行标定,和对连接及装配状态等机电设施运行情况和功能进行的比较全面检查和维修,宜按1次/年进行。大修(分解性检修)是指通过对设备分解拆卸而进行的重点检修,宜按1次/3年进行。 机电设施养护应充分考虑隧道内运行车辆、养护人员的安全,并按照规定进行。需要中断交通时,应与土建养护作业计划综合考虑。机电设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。机电设施养护应配备专门的电工工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。对配备的专用工具应定期检查,耐高压工具试验1次/半年,测试仪器校队1次/年,安全防护设备及高空设备检查1次/季度。机电设施养护应按月制定养护计划。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

机电设施养护的一般原则有:在进行机电设施养护前应做好以下工作:养护管理机构应参与机电设施的交工和竣工验收。养护管理机构应获取相关技术文件。包括:竣工系统图、安 装图、技术说明书、电缆清册、软件备份等资料;设备制造厂提供的 产品说明书、故障检测手册、合格证明和出厂试验报告、进场检验 报告和验收报告等技术文件。根据机电设施的复杂程度、养护工作量等配备养护人员,建 立岗位责任制,制订养护计划。养护人员应经上岗培训,并熟练掌握设施的使用要领和技 术特性。特殊工种上岗前应作专门培训,并按当地劳动部门规定, 经考核持证上岗。机电设施养护应充分考虑营运车辆、养护人员的安全。 当需中断交通时,应与土建的养护作业计划综合考虑。

第2个回答  2018-01-10

机电设施养护应真实记录各种设备的检查情况,建立专门的技术档案 机电设施养护效果可用设备完好率进行考核,设备完好率应按下式计算。各种机电设施可分系统并按对隧道运行安全的重要度建立设备完好率考核指标。隧道内经常性检修、定期检修、分解性检修时的烟雾浓度不得髙于0. 003 5 m—1。机电设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文 件或有关规范的要求。机电设施养护应配备专门的电工工具、测试仪器、清洁工 具、安全防护设备及高空作业设备。对配备的专用工具应定期检 查,耐高压工具试验1次/半年,测试仪器校对1次/年,安全防护设备及髙空作业设备检查1次/季度。

相似回答