已知总容量173.57KVA,配多大变压器.依据是什么?谢谢

如题所述

按见惯的经验,一般均有电容器I补偿的,以力率为0.9算,按视在功率容量174KVA算电流:
I=P/根号3×U×cosφ=174000/1.732×380×0.9≈294(A)
选用变压器功率:P=根号3×U×I=1.732×380×294≈194(KW)
按计算应选用194KVA的变压器,以实际不考虑以后扩展,有部部设备不可能同时工作或有部分停用,其实160KVA也可的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-18
不知道你是什么负荷,是否需要考虑到使用的同时率,如果就始终这么大应该考虑使用250kVA的变压器。首先要考虑到变压器的有功功率,一般是90%,还要考虑到变压器要有20%的余量,满负荷运转会降低变压器的使用寿命,增加故障率。所以建议使用250kVA的变压器
第2个回答  2009-02-18
如果以后不增加负载了.其实很多设备是没有同时使用的.可以选用200KVA变压器80-120KVAR无功补偿.