广州数控980tdb配电箱编号qf03跳闸是什么原因

如题所述

可能的原因有:
1、因为大负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。(先检查980TDB配电箱编号QF03回路是否有接其它负荷,如果有,拆除后再试)
2、因为有的设备有接地现象而跳闸。(检查该回路数控设备是否有内部接地现象。可采用其它电源偿试,如果仍跳闸,可以确认该数控设备内部电气接地,可以咨询数控设备厂家进行修复;如果更换电源后不跳闸,再检查配电箱与数控设备之间的连线是否有问题)
3、因漏电现象而跳闸。(线的检测:可采用兆欧表测量线间绝缘电阻(如三相四线、总会有两条线不漏电),找出不漏电的线作标记,然后沿线查找漏电线路每处的接头,在接头处断开再测,分段检测就会找到故障点的;设备的检测:可用摇表测一下这个设备对地的绝缘电阻的方法来判断一下,注意测绝缘电阻是必须把线路断掉)
4、因回路空开质量问题。(检查QF03回路空开是否损坏)
如果按上述方式进行检测,一般情况下,可以检测出你要找的原因。
希望对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考