手动地暖调节阀怎样调?

进水管热,回水管凉,正常吗?按照进水阀门提示开到最大,结果下面刻度为什么是零呢?给供热公司打了电话,来放了水就走了,屋里还是半温不热

既然觉得屋里不热,就把每个进水,回水的阀门开全,这些阀门的开关方向都是顺时针转是关闭方向,逆时针就是开启方向。旋向从上看向小阀门的操作旋钮,如下图示。

屋内属于业主自行管理,不热可以自己先进行一些简单操作,比如刚刚说到的开全阀门;再有就是排气放水,如果回水不热可以长时间的放一放,在回水那小排气嘴处接上塑料管,引至附近的地漏里。

还可以找物业或热力的人看看入户处的小滤网,如果可以就清理一下这个小滤网,暖气里的水特别脏污容易堵塞滤网,如果滤网堵了,也会因为循环水量小造成暖气不热。

再不热就拨打当地的供热服务热线,找他们室内测温,或者检查处理楼外的管道阀门。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-21
正确的放气方式:进水阀门全部打开(逆时针拧到最大),回水总阀门关闭,各路小阀门,只留一个开启,其余的都关闭,打开放气阀排水,直到出水没有气泡为止。关闭这一路回水阀门,打开下一路,同样的操作方法……,放气全部完毕,把回水总阀门、小阀门全部开启到最大(逆时针拧不动为止)
第2个回答  2019-11-21
刻度是什么不用管,确保这些阀门都开到最大开度即可。上面标注有明确的打开旋转方向指示。
至于供暖公司,由于用户室内供暖管路跟他们没任何关系,他们没有义务给你检查处理室内管路上的问题,当然是打开主阀就走。正常,合理。
确保所有阀门处于最大开度之后,检查看主进出管路温度升高情况,适当排放出管路内的空气,排污。
估计供暖公司的人也不会这么详细的来回答你的问题。追问

管内放出的水是清水就不需要排污了吧?是否与楼层或新楼盘第一年供暖有关?您能告知解决办法吗

第3个回答  2019-12-15
第一,这个盘和我姥和我母亲家的阀是很像的,那个房他分进水阀和回水阀,还有总阀,还有分罚,我看你这是事主的事主的事主近水的小法和回水的小法上面这个旋钮你可以这样,你可以都选逆时针旋到,不能选为止
第二,然后,这样才能做到是最大,但既然你说是进水热回水凉,我觉得是循环不好,我觉得问题他应该再在你们家的入户之前,外边儿的有一个叫进水网,金水湾堵了,所以说它循环不是很好,而且低热低热定期要进行冲洗冲洗,就是说有一些污垢,可能是挂在了这个管道的关闭上,它影响整个水的流速
第4个回答  2019-11-21
进水和回水阀门都全开,回水管凉,说明管路不通。这个时候只要把挨个的回路冲洗一下,应该会好的。