有3个标准可以参考:
1)GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
100级,温度20~24℃,湿度45~60%;
10000级,温度20~24℃,湿度45~60%;
100000级,温度18~26℃,湿度45~65%;
300000级,温度18~26℃,湿度45~65%;
2)《中国药典》(2015年版第四部)
A级~D级:温度18~26℃,湿度45~65%;
3) GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》
5级~9级:
无工艺要求的洁净室:
冬:温度20~22℃,湿度30~50%;
夏:温度24~26℃,湿度50~70%;
人员净化及生活用室
冬:温度16~20℃;湿度无要求
夏:温度26~30℃;湿度无要求