防雷设施中,何时何地应设置断接卡?

如题所述

了解断接卡子在防雷工程中的关键作用


根据GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条款,当建筑物采用多根引下线来保障防雷设施时,一个重要的设计策略是在距离地面1.5至1.8米的区间内设置断接卡,这并非强制要求,而是“宜”这样做。设置断接卡的初衷在于方便测量每根引下线的独立接地电阻,以确保工程质量的检查与维护。


规范着重于处理有两组及以上引下线的情况,例如厂房。在引下线与单独接地极相连时,断接卡的使用能有效区分和测量各组接地电阻,这对于确保建筑物整体的防雷性能至关重要。


特殊情况下的考虑


然而,当防雷引下线直接利用柱头主钢筋和混凝土桩内的钢筋作为接地极,如烟囱,就不需要额外设置断接卡。在桩的建设过程中,可通过测量每根桩的接地电阻,然后使用圆钢或扁钢将它们连接起来,再进行总电阻测试。


为了便于日后检测,建筑物投入使用后,可在近地面设置检测点,通常通过焊接在引下线主钢筋上的接地线连接至可见的钢板检测点,便于维护人员检查。


值得注意的是,断接卡的位置并非硬性规定,公共区域如住宅区的明敷引下线,通常设置在1.5至1.8米高处,而暗敷时则考虑美观,可能在距地面300至400毫米的墙内设置。如果没有设置断接卡或检测点,可以通过将避雷带或避雷针引至地面进行电阻测量,但需减去导线电阻的影响。


总的来说,断接卡子在防雷工程中的应用是灵活而实用的,它确保了引下线的独立测试和建筑物的长期安全。希望这些信息对您的工作或项目有所帮助。