怎么计算电线电缆载流量。口诀是什么。

这个好像很复杂的样子,求大神解答。我完全搞不懂。

有口诀:铝线:10下五,100上二,25、35四、三界,75、95两倍半,穿管、温度八、九折,裸线加一半;铜线升级算。
十下五,就是说电线电缆导体标称截面在10 mm2以下的,载流量大体可以表示为截面积×5。
百上二,就是电线电缆标称截面100 mm2以上的,载流量为截面积×2。
二五三五四三界就是标称截面积25 mm2的乘以四,35 mm2的乘以三。
七零九五两倍半就是标称截截面70 mm2和95 mm2的都乘以二点五。
穿管温度八九折,指的是电线电缆若是穿管敷设,那么计算后的电线电缆载流量再乘以0.8;若所处的环境温度超过25℃,则结果乘以0.9如果即穿管,同时环境温度又超过25℃,则结果先乘以0.8再乘0.9。
铜线升级算,指的是铜芯电线电缆的载流量计算,就是在相同截面积的铝芯电线电缆计算方法的基础上再升一级,如标称截面25mm2铜芯电线电缆的计算方法就是按35mm2铝芯线的算法算。
裸线加一半就是在原已算好的电线电缆载流量基础上再加一半。

老实说我也不太懂,都是在烟台鑫泰电缆的网站上看到的,他们专门做这个的。你要想知道的更详细,可以去看看
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-23

电线的载流量怎么快速估算?老电工手把手教你,实用电工技术!

相似回答