后浇带模板支撑拆除有什么规范明确规定吗?

如题所述

后浇带模板支撑拆除有规范明确规定。

现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。

后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。

扩展资料:

注意事项:

1 、后浇带的设置应遵循“抗防兼备,以防为主”的设计原则。

2 、结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,在施工中应严格按设计图纸留设。

3、后浇带的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700 ~1000mm为宜。

4、通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁钢筋可不断开。筏板基础底板及基础底板梁受力钢筋必须贯通。受力主筋宜采用焊接连接。

参考资料:百度百科——后浇带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-26

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002》第4条要求,后浇带模板支撑拆除规范有以下明确规定:

1、针对跨度小于8米的梁板,当砼强度达到设计强度的75%时,可以进行后浇带模板支撑拆除;

2、 针对跨度大于8米的梁板,当砼强度达到设计强度的100%时,可以进行后浇带模板支撑拆除;

3、在砼浇筑时,留置足够的试块,同条件养护;

4、只要试块的强度达到规范规定的要求,可以进行后浇带模板支撑拆除。

扩展资料

后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。

根据国家标准《混凝土结构工程施工规范》第2.0.10条,后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。

后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。

后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。

现行规范《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)》、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定:

1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。

2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。

3、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。

4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)》规定是45天后浇筑;《混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社》规定是28天。

5、后浇带的砼配制及强度,原砼等级提高一级的补偿收缩混凝土浇筑。

6、养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求,一般小工程常用的是用14天左右,赶工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28天或者一个月左右。

参考资料来源:百度百科-后浇带

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-22

在模板拆除规范中有明确规定:跨度小于八米的梁板,砼强度达到设计强度的75%,可以拆模。 跨度大于八米的梁板,砼强度达到设计强度的100%,可以拆模。

除此之外,没有其他的规定,也没有时间的限定,气温的限定。在砼浇筑时,留置足够的试块,同条件养护。只要试块的强度达到规范规定的要求,就可以拆模。

扩展资料:

后浇带模板支撑拆除注意事项:

后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。

板支撑 对地下室较厚底板、大梁等属大体积混凝土的后浇带,两侧必须设置专用模板和支撑以防止混凝土漏浆而使后浇带断不开,对地下室有防水抗渗要求的还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。后浇带保留的支撑,应保留至后浇带混凝土浇筑且强度达到设计要求后,方可逐层拆除。

参考资料来源:百度百科-后浇带

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-09-28
28后天拆除。
后浇带处梁、板结构构件在设计时是按照连续因为后浇带处梁、板构件在设计时是按照连续或简支(或框架)梁、板进行受力计算的,一旦我们拆除了模板支撑,后浇带两侧的受力就成了悬挑构件,悬挑构件和连续或简支(或框架)构件的受力计算有很大差别,且其产生的约束也相差很大,这时就容易引发工程质量事故。因此那些在施工中早拆模和等梁板混凝土达到一定的强度后就完全拆除模板、没有支撑的行为是非常冒险的。规范中也将后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行作为强制性条文要求我们必须严格执行。

针对后浇带模板与支撑在施工过程中的重要性,许多技术人员也开展了深入的探讨。通过近年来大量工程的实践,目前施工中比较常用的方法有两种:
(1)不拆除模板,但是在模板设计与搭设时必须考虑在后浇带处单独搭设以便于将来梁、板混凝土达到一定强度后便于将其它满堂脚手架拆除(理论上要求这部分混凝土的强度一定要达到100%才能拆除)。

这样,后浇带处的支撑设计就要考虑荷载的取值必须满足这部分支撑独立负荷的要求,对模板和支架采取必要的观测和维护措施。此种办法能够使后浇带处混凝土不因拆除模板而被扰动,产生不利的破坏。

(2)待两侧梁板混凝土达到一定强度后拆除模板,但在后浇带处必须及时回顶,做出相应的加固措施。
在施工过程中有的工程发现模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设,由于后浇带留置时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响较大,工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好。为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系,拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶。回顶后的支撑体系在后浇带混凝土浇筑后强度达到100%后方可拆除。在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,后浇带梁板所在跨的模板拆除顺序是:梁底模板拆除——梁底回顶——顶板模板拆除——顶板模板回顶。严禁梁、板同时拆除后再回顶!也可采用后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。

后浇带施工是目前高层和小高层建筑施工中经常碰到的,后浇带的施工应该是非常讲究引起我们的重视,尤其是后浇带模板和支撑体系往往被我们所忽略, 在今后的施工过程中我们应当严格按照国家规范要求制定后浇带模板和支撑体系的施工方案,并在工作中不断摸索,改进和完善后浇带模板和支撑体系方面的技术措施。
/本回答被网友采纳
第4个回答  2019-09-14
前面的回答都是老规范了。
根据最新规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》15版中已经删除了模板拆除章节,模板拆除章节在《混凝土结构工程施工规范》(此规范没有明确后浇带拆除时间)里面。《高层建筑混凝土结构技术规程》里模板工程章节里有提到后浇带拆除必须达到100%强度。