用晶体管输出的PLC,是不是要加一个中间继电器来控制接触器的线圈

如题所述

  必须加中间继器,主要起隔离作用。

  PLC(Programmable Logic Controller)即可编程控制器。其实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同。通过编程,可执行逻辑运算(大型PLC可具备模拟量运算功能)、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

  PLC的输出类型,主要的有:晶体管输出,晶闸管输出。继电器输出。

    晶体管输出。最大优点是适应于高频动作,响应时间短。一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V 的负载,最大输出负载电流为 0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。

    晶闸管输出。带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。

    继电器(干接点)输出。优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达 2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决?定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。当系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。

  通常,在下面的情况下,对于晶体管输出的PLC会在输出与负载之间考虑设置继电器:

    工作频率较低;

    PLC输出功率不足;

    PLC输出的电学特征(电压、电流、极性、功率)与负载不符;

    负载为较大的感性或容性负载。(反电势或导通瞬间电流会造成破坏);

    负载具有强烈电磁干扰;

  用晶体管输出的PLC,在控制接触器的线圈时,必须设置中间继电器。原因为:

    触器的线圈可视为较大的电感,断开时的反电势会造成PLC输出元件损坏;

    PLC输出功率通常不足以驱动接触器;

    接触器通常用来控制大功率负载,信号线可能引入电磁干扰。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-19
要具体看。如果晶体三极管输出的小电流控制信号,就需要加中间继电器,有的是输出信号直接接SSD,就不需要接中间继电器。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-03-16
PLC输出究竟加不加中间继电器,设计依据是什么?
我们做设计?每一步必须要有依据。
PLC输出它是一个开关,
继电器允许通过的电流 2A
晶体管允许通过的电流 0.5A 有的PLC允许通过的电流 0.75A
曾工根据自己经验从技术层面建议:负载电流超过 允许电流的(1\3---1\5) 时添加中间继电器
更多技术内容可以搜索曾工PLC教学视频通俗易懂
相似回答