66问答网
所有问题
建筑物防雷设计中,在高土壤电阻率地区,为降低防直击雷接地装置的接地电阻,采用下列哪些方法?( )
A.水平接地体局部包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层
B.接地体埋于较深的低电阻率土壤中
C.采用降阻剂
D.换土
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:B、C、D
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第11.8.12条规定,在高土壤电阻率地区,宜采用下列方法降低防雷接地网的接地电阻:①可采用多支线外引接地网,外引长度不应大于有效长度(
);②可将接地体埋于较深的低电阻率土壤中,也可采用井式或深钻式接地极;③可采用降阻剂,降阻剂应符合环保要求;④可换土;⑤可敷设水下接地网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uxx2x9Dv9v9UxDD22n9.html
相似回答
在高土壤电阻率的
场地
,降低防直击雷
冲击
接地电阻
不应
采用
以下哪种形式...
答:
【答案】:C 根据《
建筑物防雷设计
规范》(GB 50057—2010)第5.4.6条规定
,在高土壤电阻率的
场地,
降低防直击雷
冲击
接地电阻
宜采用下列方法:①采用多支线外引
接地装置,
外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录C的规定。②接地体埋于较深的低电阻率土壤中。③换土。④采用降阻剂。
在高土壤电阻率的
场地
,降低防雷
击冲击
接地电阻
宜
采用
哪些方法
答:
当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来
降低接地电阻
值。这种方法对含沙土壤最有效果。据有关资料记载,在3m深处的
土壤电阻系数为
100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6.5深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高...
在高土壤电阻率地区,
发电厂、变电所
的接地装置,为降低
土壤电阻率所采...
答:
《交流电气
装置的接地设计
规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.1-4条规定
,在高土壤电阻率地区,
可采取下列
降低接地电阻
的措施:①在发电厂和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极;当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术;②填充电阻率较低...
接地
工程怎么监理
答:
第4.3.4条
在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻
宜采用下列方法:一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规定。二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。三、采用降阻剂。四、换土。第4.3.5条防直击雷的人工接地体距
建筑物
出入口或人行道...
降低接地电阻的
方法有哪些
答:
2、对土坡进行化学处理: 在接地体周围土壤中加食盐、木炭、电石渣、石灰等化学物,提高土壤导电性。例如土壤中加人食盐时,砂质土
电阻率
可减少1/3~1/2,砂土可减少3/5~3/4。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但会
降低接地
性能的稳定性,加速接地体腐蚀,减少接地体的使用年限。3、使用
接地电阻
...
已建好的房子怎么做
防雷接地
?
答:
第4.3.4条
已知土壤电阻求土壤电阻率
在土壤电阻率低于200
高土壤电阻率的定义
建筑物防雷装置
建筑防雷的主要措施有哪些
土壤电阻率一般为多少
土壤电阻率怎样计算
土壤电阻率计算