55千瓦电机等于多

如题所述

55KW电流取110A,电缆选用3*35电缆。
一般三相电机的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。

估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了,50mm的铝电缆,35mm的铜电缆功率55kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。

依照1千瓦两个电流来算55千瓦电机的额定电流是110安,而常见电缆的规格级别有1、1.5、2.5、4等等,一般小于2.5须乘以9,超过要减1并顺号,而35要乘以3.5并两两组成减0.5,这样可以算出25平方毫米电缆的安全电流是25乘以4等于100安,那么35平方毫米电缆的安全电流,就是35乘以3.5等于122.5安。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-19
