电工配线口诀,铜线升级算是怎么个算法?举个例子

如题所述

1.口诀:铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。

2、工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半 

我国的家用电压一般是220V 

1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦 

2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦 

4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦 

6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-17
所谓电工配线口诀并不一定可取,因为线路有长也有短,线路较长或过长,线阻也就增大,配线截面相对要偏大,反之,配线截面相对要偏小。
第2个回答  2015-06-10
一个平方吃8A电流追问

铝线算法不是十下五吗,铝线一个平方10a,铜线升级算,怎么才8a

第3个回答  2015-06-10
什么电线能带多大电器与多大电压没有关系!是和电线的额定电流有关系!
有这么一个口诀,是电工判断多大用电器用多大粗的电线
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半!
十下五的意思就是十平方一下的铝线每平方的额定电流是5安培,也就是说
1.5的是7.5安培
2.5的是12.5安培
4平方的是20安培
6平方的是30安培
10平方的是50安培。
百上二的意思就是100平方以上的铝线每平方的额定电流是2安培
二五三五四三界的意思是25平方的铝线每平方的额定电流是4安培,35平方的铝线每平方的额定电流是3安培
七零九五两倍半的意思是70平方和95平方的铝线每平方的额定电流是2.5安培
穿管温度八九折是如果电线要穿管的话最后的算的额定电流要打八折,也就是说10平方的铝线的额定电流是50安培,穿管之后就是50×0.8=40安培,如果温度超过25度的话还要打九折,也就是说如果天气热的话还要穿管的话,10平方的铝线额定电流是50安培,又要穿管还算温度的话就是50×0.8×0.9=36安培
铜线升级算的意思就是升一级算,比如1.5平方铜线应该算作2.5平方铝线,2.5平方铜线应该算作4平方铝线,以此类推
再然后就是220的用电器每千瓦的电流是4.5安培
380的用电器每千瓦的电流是2安培
望采纳追答

升级算就是1.5的铜线按2.5的铝线算
2.5的算作4平方的铝线
4平方的算作6平方的铝线

6平方的算作10平方的铝线
10平方的算作16平方的铝线
16平方的算作25平方的铝线
以此类推

望采纳

本回答被提问者采纳
相似回答