acs355变频器一到夜间就会报警显示f0001怎么回事?白天运行正常。

acs355变频器一到夜间就会报警显示f0001怎么回事?白天运行正常。

0001 OVERCURRENT
(2310)
输出电流超过了跳闸值。
检查电机负载。
检查加速时间(2202 和 2205)。
检查电机和电机电缆(包括相序)。
检查周围环境条件。如果安装地点的环境温度超过 40 °C,那么变频器必须降容使用。

我估计是夜间负荷较大或者电压较低导致电流较大。举个例子,比如天气冷的时候润滑油效果下降,到时摩擦力增大,负荷增大,选型余量不够导致过流。追问

夜里电压有400V,我用多用表测过。

追答

会不会是夜间负荷大,或者是夜间有凝露,电机或者电缆有破损导致有漏电流?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-02

acs355变频器显示f0001是过电流报警检查处理方法看下面说明书截图。

第2个回答  2024-01-06

看电路图纸研究下,过流故障是硬件故障