66问答网
所有问题
空气开关总开关零线口烧了。如图。把零线接到了下面零线上。有电了。会不会有问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-01-30
应急使用完全可以,只不过过载或短路时候只能断开火线,零线不能同时断开。但是提醒一句,图上左边的空开已经烧变形了,为了使用安全,和具备可靠的保护功能,强烈建议更换新空开。
追问
换是肯定要换的。但是短期内没有时间。就是应下急。只要短期内不会出问题就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxsxivxUD2npvnUpU9i.html
其他回答
第1个回答 2016-08-13
应该不会,因为单相电火线可以产生回路跳闸
第2个回答 2016-08-13
失去空气开关功能,短路不跳闸
第3个回答 2018-05-08
烧到这种程度,恐怕不能称为空气开关了,再加上把零线接到下边,顶多作为一个没有任何保护功能的刀闸用。为了安全,还是换一个好。
第4个回答 2018-01-30
亲你用的是什么牌子的空开箱,我感觉你很好,能告诉我一下嘛谢谢
相似回答
不小心把家里插座
零线
和火线碰到了,然后冒火花跳闸了,进户线也跳闸了...
答:
给你分析一下:【不小心把家里插座
零线
和火线碰到了,然后冒火花跳闸了,】这就是说,当电线中电流超过了
空气开关
额定的电流值,空气开关就会瞬间跳闸,这个瞬间的时间是0.2秒不到就跳闸了。【听他们说会有大电流,电线会有损害吗?】由于空气开关在0.2秒不到就跳闸了。这时电线还没有达到发烫的时...
零线
和地线接在一起什么后果
答:
零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大
。如果零线和地线接在的一起,当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成一根线,电流会经过两条回路返回电源,一条是零线回路,一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。这时若零线断路,则地线上所有的设备外壳都是电流回路...
零线
和线烧在一起,火表边上
空开
应该跳闸吗?
答:
只要烧短路了就应该跳闸,除非脱口触电打火粘连,脱扣不起作用了。
空开
跳闸后,用电笔测一下,发现空开出线
零线
火线都
有电
,请问是怎么回事...
答:
零线不
允许用空开等开关来开断零线,因为一旦设备故障万一相线无法有效分断,而零线那一极分断了就无法迫使上一级开关动作 ,而此时故障设备因空开无法有效分断而带电,这是非常危险的。你的情况应该是这样,相线无法有效分断而零线刚好分断了,建议更换不小于6000A短路分断能力的单极空开,零线使用汇流...
...
把零线
和火线接在一起了,通电的时候短路,
空气开关
跳了,不知道对线路...
答:
由于线路电流特大,会造成导线发热,有可能烧坏短路线路的绝缘,造成局部漏电,建议用兆欧表检测下绝缘,如果绝缘电阻不够大请换局部线路。
...
问题
来了,我的
空气开关有零线
接口,但电箱里面为什么还一排零线...
答:
也是
接零线
用的!就是当你又接一个负荷,零线接在零线排上,火线接
空气开关上
。这样做可以节省开关,又不影响安全!注意一定要把漏电开关下方输出
零线接到零线
排上!希望能对你有所帮助!
大家正在搜
空气开关零线火线接反
空气开关装在火线还是零线
空气开关与漏电开关的区别
三相四线零线过不过空开
空开上端零线经常烧
空气开关接线
总开关用漏电还是空开
单p空开的零线往哪接
4p的空开零线接哪
相关问题
家里空气开关的火线零线烧断了,电工师傅这么接有问题吗?如图,...
空气开关零线接到下面去了,请问影响使用吗??急急急!!!!!...
空气开关把零线接线端子烧坏了是什么原因?
空气开关上面接一组有电火线和零线,下面从别出接一组带电火线和...
空开上端正常下端火线接上了零线没接为什么零线有电
空气开关 上下火线都有电,但下面零线有电,上面零线没电
空气开关断路器我把零线接到零线端子上面220V的电一用就跳闸...
总空气开关由下往上接了然后推上开关火线有电扳下开关零线有电是...