315KVA变压器可带负载是多少?有国标之类的出处吗?请各位高手指点小弟!多谢!!

如题所述

315KVA的变压器的额定容量即视在功率为315KVA,也就是说在功率因数为1(纯电阻负载)的情况下,额定负荷315KW,所以,一般情况下,它能带的负荷为:315* 功率因数,比如功率因数为0。95,那么它可带的负荷为315 * 0。95 = 300 KW追问

您好,请问您这个功率因数有国标之类的出处吗?就是国家文件规定之类的,我打官司用,需要找到文件出处,谢谢

追答

变压器当然是允许过载的,但过载是有很多条件和前提的。不过在这里是一下子很难说清楚。具体请查阅 GB1094。7 - 2008  〈电力变压器 第7部分 油浸式电力变压器负载导则〉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-20
补偿前的功率因数,因为后面负荷不同,功率因数也不同。
但是供电局要求,用户设电容补偿,补偿后功率因数小于0.95要发款。
所以自然功率因数不是国标能规定的,是由你的负荷性质决定的。追问

请问您315KVA变压器的设计标准里有对最大负载的规定吗

追答

最大不超过315
建议保留10%余量