只消解释一根梁就行了。知友帮助你弄懂,没有时间代替你工作,请原谅!
集中标注:L12(3)250×500. —— 编号为12的非框架梁,共计3跨,截面宽250、截面高500mm;Φ6@200(2).——HRB400级箍筋,直径6mm,两肢箍,间距200mm;上部角筋2根HRB400级,直径20mm。
原位标注:底筋,左跨3根HRB400级,直径22mm;中跨2根HRB400级,直径20mm;右跨3根HRB400级,直径22mm。
两个中支座负筋一样,HRB400级,角筋2根直径20mm、中间2根直径18mm。
追问那么下面那一根梁L10,原位标注梁上方的各个标注是什么意思呢?我就是有时候分不清到底是左右支座负筋还是中间支座负筋,搞不懂有的地方到底是缺省了,还是确实是没有标注就是没有的。