干式报警阀组和自动报警阀组为什么要设置自动排水阀,设置在什么位置?

消防安全技术综合能力第三篇第四章关于自动喷水灭火系统的介绍中,提到干式报警阀组和雨淋阀组要设置自动排水阀;我想请教一下,自动排水阀设置的目的是什么?设置在哪个位置呢?为什么预作用不用设置?

因为干式和雨淋的系统平时管网是没有水的,测试使用后需要在系统管网的最低点将管道的水放掉的,所以设置的排水阀。干式报警阀是系统控制阀,用于接通或切断供水,输出报警水流。平时处于常闭状态,失火时自动开启;自动报警阀组系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。

每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀。报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。

预作用系统也需要,但说的是阀组而非系统。自动灭火系统的报警阀组只有三种,湿式,干式和雨淋。因为预作用系统用的也是雨淋报警阀加湿式报警阀加预作用装置共同组成。



扩展资料

干式报警阀阀体上应设有泄水口,泄水口公称直径最小为20mm,在阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。装配好的干式报警阀,阀瓣组件处于开启位置,应能承受4倍额定工作压力( 但不得小于4.8MPa)的静水压,保持5min不损坏。

干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。

预作用系统准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启 [2]  雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。适于如下场所:系统处于准工作状态是严禁管道漏水;严禁系统误喷;替代干式系统。

参考资料:百度百科-干式报警阀

参考资料:百度百科-自动喷水灭火系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-15
只要系统侧是气体的自动喷水灭火系统就需要安装自动排水阀(也就是自动滴水阀),与中间室相连接,当系统开启时该阀自动关闭。自动排水阀的主要作用是在压力波动下,供水侧的水通过排水阀排出,防止误报警,作用类似于湿式报警阀组的延迟器。之所以不用延迟器,是因为场所问题,因为这些阀组往往安装在冰冻,高温或准工作状态下不允许有水的场所。预作用系统也需要,但说的是阀组而非系统。自动灭火系统的报警阀组只有三种,湿式,干式和雨淋。因为预作用系统用的也是雨淋报警阀加湿式报警阀加预作用装置共同组成。
第2个回答  2016-09-09
正因为干式和雨淋的系统平时管网是没有水的,这个测试使用后需要在系统管网的最低点将管道的水放掉的,所以设置的排水阀。本回答被网友采纳
第3个回答  2023-08-27
以下是雨淋阀行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。