用欧姆龙PLC编程序当X1有输入一次后把1传送到D1中了PLC突然断电在上电D1中还是1如何清除为0非常感谢初学者

小弟想请教下我用欧姆龙PLC编程序当X1有输入一次后把1传送到D1中了PLC突然断电在上电D1中数还是一如何断电后清除为0或上电后直接清除为0那位告诉下非常感谢

用复位指令对D1复位,出现你说的这种情况有两种可能1你是在一直在给D1写1,检查下你的程序是否正确,还有X1的得电情况。2是你用的寄存器是断电保持寄存器,你只要给给D1复位清零
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-18
使用特殊继电器写一步程序,上电的时候赋值0就可以了,由于OMRON的PLC型号不定软元件也不定,所以没办法给你一个确定的程序步。
第2个回答  2010-08-23
一般不是可以在线写入吗,直接写个0就可以了啊
第3个回答  2010-08-23
不用D区,用W区(工作区,掉电不保持)即可