500KV变电站中,变压器容量是1000MVA,35KV侧算出来的最大持续工作电流有1万多,是吗?还是哪里出了问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-02
35KV侧有电流16500A,没有问题。虽然这样的变压器应用很少,但是35KV侧的电流就是那么大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxsDUUs2UDvvvx2vnni.html
其他回答
第1个回答 2014-05-02
你确定变压器容量是1000MVA?
追问
是呀,3台单相子变压器组合成的三相主变压器
追答
单相子变压器的容量多大?
相似回答
变压器有
哪些规格型号?
变压器容量有
哪些?
答:
(2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯
变压器是
用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电
变压器,
特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 (3)壳式变压器:用于
大电流
的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。 6、按电压等级分:
1000KV,
750KV
,500KV,
3...
变电站的
“主变
容量
100
MVA,1000
MAV”指的是什么?什么意思?
答:
“主变容量100
MVA,1000
MAV”指的是:
变电站中
总共全部台变压器中,主变压器的总容量,表示该变电站正常情况下能够输送这么大的功率。变电容量就是
变压器的
容量,比如,当前我国远距离输电网主要是
500
千伏的,但输送到当地时,往往要通过变压器降低到220千伏或者110千伏再送往各个负荷中心,如果
变压器容量
不足...
一般
变电站的电流
多大?
答:
50
MVA
左右。变电站内的电气设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括
变压器
、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备
变电站的
二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由...
什么是变位器?常用电位器型号与规格有哪些?
答:
比如说,发电机机端电压为13.8kV,可以根据需要,通过
变压器
转化为
35kV
、110kV、220kV等多种电压往外输送。 滑动变阻器实际是实验室里的一个设备,是利用串联电阻分压的原理制成的,在
大电流
高电压大
容量的
电力系统中,它根本承担不起这么大的
容量,
二来他只能调节电压,不能升压。比如,发电机机端电压为13.8
kV,
那么滑动...
变压器容量
与
电流
怎样计算?
答:
变压器容量
指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安
MvA,
当功率不变时
,电流
与电压成反比。计算公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流 高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压...
变压器的
额定
电流
怎样计算?
答:
1、普通电抗器的额定电流选择。电抗器几乎没有过负荷能力,所以主
变压器
或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常
持续工作电流
选择;
变电所
母线分段回路的电抗憎应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。对于发电厂母线分段回路的电抗器,应根据母线上事故切断
最大一
台发电机时,...
大家正在搜
变电站站用变压器的容量选择
110kv变电站变压器容量
35kv变电站变压器容量
220kv变电站变压器容量
220变电站主变压器容量
220变电站变电容量
110kv变电站主变容量
变电站变压器的选择
35千伏变电站的容量
相关问题
27kv升高至500kv,容量1000mva左右的的变压器型...
变电容量4000mva,水电站装机500mw是什么 意思
某乡镇镇区的1:1000地形图,请问图纸中红色圆圈内的是什么...
请教各位高手:一般500kv变电站需要多大容量的变压器,以及...
变电站主变容量100MVA,1000MAV指的是什么,什么意...
变压器容量MVA中的M代表什么?
35kv升压站主变20mva,30mw光伏电站可以接吗
110kv变电站主变压器型号。高压为110kv,中压35kv...