电力系统主接线中,母联断路器和分段断路器在正常运行时是断开还是闭合?如果闭合,并列运行会导致短路电流增大,相当于变压器并列运行,这又是不允许的。请不要复制粘贴,谢谢
谢谢,但是双母线接线方式,平时两组母线通过母联并联运行,这怎么解释?
追答是不是单母线分段呀
追问单母线分段接线手册上说,当故障时,跳开分段断路器,意思就是平时闭合。双母线接线也是这么说,觉得不对
追答双母线接线应该相反吧
双母线接线应该相反吧
谢谢,请问单母线分段接线方式是否也和双母线接线一样变压器并列运行?
追答单母线分段通常分段开关是投入运行的,否则单母线分段和两段母线不是一样了吗。
母联和分段开关主要是提高母线的可靠性,至于变压器,只要符合并联条件,都可以并联运行。当然,对变电所来说,还要根据负荷大小及其它因素。
请问,熔断器的级差配合表怎么看?是什么意思?谢谢
追答这个表格左边第一栏熔断器电流是指熔断器外壳能够承受的工作电流。第二栏熔件额定电流是指熔断体的额定电流。右边五栏短路电流是指能够开断的短路电流。那些框框要看文字说明。
追问我想知道的是,框的距离代表什么?
比如1KA的短路电流,表中30到50,50到100是什么意思?这个表中级差是怎么配合的?
追答那些框框的含义一时看不明白。
追问非常感谢
追答不谢,再见。
追问您好, 直流电缆型号:YJV-2*(1*500mm^2),请问YJV-后面的2是什么意思?另外,直流电缆电阻计算时,如果这种电缆长度是100米,电阻计算时长度要不要乘2?谢谢
追答2表示两芯电缆。计算两芯电缆压降要把两根导线的电阻相加,因为正负极都有压降。
追问请问,括号中的1*的1是什么意思?
另外,交流三芯电缆电压降计算为什么不乘2?谢谢
追答表示每一根电缆的直径。
本回答被提问者采纳谢谢,但是双母线接线方式,平时两组母线通过母联并联运行,这怎么解释?
追答那就是非常规的供电了,莫非是数据中心类的IT供电系统吗!中性点不接地的。
追问不是指配电系统,设计手册上说单母线分段接线方式,当一段母线发生故障,跳开分段断路器。意思就是平时分段断路器合着,这不合乎常理,所以有疑问,双母线也有同样的问题,双母线的母联到底做什么用?没金币了,不好意思