接地变压器的作用

这样一串接在10kv母线上此处的变压器是做接地变压器还是站用变?

接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。
原理:接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小<10Ω,而普通变压器要大得多。
单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。
扩展资料:
中性点电阻接地方式下城市配电网在单相接地时,零序阻抗和正序阻抗的幅值相差很大。三相正、负序电流流过时,接地变压器的每一铁芯柱上的磁势是该铁芯柱上分属不同相的两绕组磁势的相量和。
三个铁芯柱上的磁势是一组三相平衡量,相位差
120°,产生的磁通可在三个铁芯柱上互相形成回路,磁路磁阻小,磁通量大,感应电势大,呈现很大的正序、负序阻抗;因此,接地变压器具有正、负序阻抗大而零序阻抗小的特点。
对于继电保护限制单相接地短路电流及抑制过电压等都有重要影响。对于无二级线圈的曲折形(Z
型)以及星性/开口三角形联结的接地变压器只有1个阻抗,即零序阻抗,这样制造部门能满足电力部门的要求。
理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。
参考资料来源:百度百科——接地变压器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-21
接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。
接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
其工作特点如下:
(1)零序阻抗低,
以保证零序电流的输出;
(2)励磁阻抗高,以降低空载电流;
(3)空载损耗低,以节省日常运行的能耗。
扩展资料
接地变压器国内的使用现状:
我国的接地变压器通常采用
Z
型接线(或称曲折型接线),为节省投资和变电所空间,通常在接地变压器上增加第三绕组,替代所用变压器,为变电所所用设备供电。根据我国《电抗器》国家标准规定,接地变压器的接地方式可分为直接接地;
通过电抗器、电阻及消弧线圈接地。直接接地在我国目前还没有使用,但己有电力研究部门开始这方面的探讨。
国外的接地变压器通常采用或
Z
型连接,用于
10kV
不接地系统,构成了配电网的接地保护,当系统发生接地故障时,接地变压器对正序、负序电流呈现高阻抗性,对零序电流呈现低阻抗性,使接地保护可靠动作。
参考资料来源:搜狗百科-接地变压器
第2个回答  2013-10-31
这是正常的10/0.38KV站用变压器的接线方法,10KV中心点接消弧线圈,来抵消10KV供电系统中的电容电流。
第3个回答  推荐于2018-02-10
接地变压器用在中性点绝缘的三相电力系统中,用来为这种系统提供一个人为的中性点,该中性点可以直接接地,也可以经过电抗、电阻器或消弧线圈接地。
接地目的简述如下:
1。将线路上的感应电荷传导到地,避免线路及设备可能遭受的损坏。
2。将中性点绝缘系统中的高压振荡降低到最低程度。
3。与消弧线圈配合,利用消弧线圈的感性电流补偿单相接地产生的电容电流,使间歇电弧自动熄灭。
4。直接接地与自动保护装置相配合,可以在故障开始阶段将故障部分隔离开来。

接地变压器可以设置二次侧作为站用变使用。本回答被提问者和网友采纳
相似回答