配电箱中零排和地排是分开的,但是用摇表和三用表测是相通的!我安装了一个三相漏电保护器,接地线,漏保

配电箱中零排和地排是分开的,但是用摇表和三用表测是相通的!我安装了一个三相漏电保护器,接地线,漏保跳闸,不接地线就不会,请问这是为什么?

1.低压供电系统采用的大电流接地,变压器的中性点是直接接地的,所以你用摇表和万用表测零线与接地间时处于接通状态。
2.接地线在什么地方、怎么接地的情况下才跳闸的,这个要综合分析。若使用三相四线的漏电保护器,三相四线的负载,电源和负载的零线都要接入漏电保护器,若上述接线正确,一接地线就跳闸,可能是负载端有漏电现象。
3.最好将你负载的具体情况介绍清楚一些,比如是三相电动机、单相电机,其他单相设备,照明等,还有负载电器的接地情况均介绍一下,以便准确判断故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-17
该箱的上级 配电箱 或者负荷中存在N线、PE线混线。
第2个回答  2015-10-17
设备可能有泄漏电流。我也碰到过。