外架离墙距离,请说明出自哪本规范第几条

如题所述

外架内排立杆离外墙净距离300mm ,此时应在小横杆悬出这300mm上铺块脚手板,否则就应设挡脚板及安全网。距离300mm 是根据施工操作需要,JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的构造要求里没有这个尺寸的限制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-28
《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 条文说明中7.2.6 第2条:双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。
第2个回答  2014-07-13
应该是JGJ130-2011条文说明中的5.2.5条
第3个回答  2015-02-10
得根据 主体结构 实施方案 什么外出造型 什么地方出现阳台 等等 让出这些环节 在作出怎样设置 距离建筑主体200MM 或300MM 的距离 根据我个人经验来做的话 我 都是距离 主体500MM至700MM之间 因为 有外墙保温 以及 外墙粘砖过程 需要 搭设 跳板 结合好后部施工的连接性。
第4个回答  2014-02-28
根据这个可以推出外架子与墙面的距离了,一般横向水平杆伸出直角扣件盖板不小于100mm,也就是说距外墙20公分比较合适。追答

开玩笑吧,距外墙20公分,外墙的模板怎么拆?

你说怎么拆,你是干施工的么

我倒想反问你,距离20公分高层模板拆了怎么拿的上去?

//static.tieba.baidu.com/tb/editor/images/client/image_emoticon27.png" >一般就是20公分,不存在你担心的这个问题

外墙干挂怎么做?

如果你的外脚手架距离结构大于20公分,你们脚手架怎么验收的过去,能看看规范么亲。再说外墙做干挂的话,外架子肯定拆完了

外墙距外架子间隙过大还要做 安全防护的,所以不知道你理解的应该是多大

我们这是400mm

相似回答