框架楼柱子钢筋变型号时允许在楼面梁处断开和生根吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-04
新规范是不容许的,应在每层柱高的中部变换接头。具体规范见柱子纵向钢筋的连接。我这里插不上图。
追问
101中抗震柱位置变更或柱子截面变小时,下层柱子钢筋均是进入梁里一个锚固长度,为什么不同型号钢筋变更时不能直接进入梁里锚固生根呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxpsxnsDpDU2sxUUDnx.html
相似回答
柱子钢筋
由小变大可以
在楼面
上18的钢筋绑扎25的钢筋
吗?
答:
不可以
。因为在楼面上,按设计已经是需要25的钢筋了,你却还是18的钢筋伸出楼面,所以说不可以。柱子钢筋直径由小变大,一般是按16G101-1图集的63页节点2,进行事前反插施工。请采纳
一、二层
柱钢筋
从直径25mm变成直径18mm时,在哪位置处理?
答:
对接的话,N-1层的
钢筋
(25)过N层楼面以上500(或更大,具体看平法图集)处,与N层的钢筋(18)对接。
浅谈
钢筋
混凝土
框架
结构施工过程中的常见的几个问题?
答:
第一,在钢筋下料加工的时候,就考虑增加若干根与箍筋同级别的短钢筋;具体长度根据节点区箍筋高度确定,箍筋开口处先焊接好,然后把柱箍筋按照设计间距用短钢筋焊接,可以在箍筋每边或两边相对焊接即可,加工成上下开口四周封闭的整体骨架。第二,在安装
梁钢筋
之前,把整体骨架套入柱纵筋并用垫木搁置
在楼板
模板面上,然后穿...
高层结构
钢筋
工程质量通病及防治措施?
答:
2.2.1 现象 框架节点是框架结构的重要部位,但节点的梁柱钢筋交叉集中,使该部位柱箍筋绑扎困难。因此,遗漏绑扎箍筋的现场经常发生。2.2.2 原因分析 因设计单位一般对框架节点
柱梁钢筋
排列顺序、柱箍筋绑扎等问题都不作细部设计,致使节点钢筋拥挤情况相当普遍,造成核心部位绑扎钢筋困难的局面,因此存在遗漏柱箍筋的现象。
求建筑工程
钢筋
施工方案和安全文明施工管理方案
答:
1、梁主筋d≥28时,采用直螺纹连接;16≤d时,竖直
钢筋
采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用绑扎搭接;d<16时采用绑扎搭接,接头应隔根错开,质量符合规范标准。2、
框架梁
柱:
框架柱的
纵向钢筋接头采用电渣压力焊连接包括墙边缘构件。首层刚性地面上、下各500mm范围内框架柱箍筋需加密,箍筋间距为100mm。框架梁纵向钢筋接头...
框架柱子钢筋
可以
在梁
节点处同一水平面搭接
吗?
如果可以,请说明出处...
答:
框架柱子钢筋
在梁节点区不能搭接,见03G101-1中的第36页图中有。
在楼面
以上和
楼面梁
以下有一段是非连接区。如果要搭接应错开此部位
大家正在搜
框架柱钢筋升至楼面多少长
楼面柱子预留钢筋防锈处理方案
柱子钢筋伸出楼面多少
楼面没留钢筋怎样加柱子
柱子钢筋变筋规范
柱子钢筋出楼板多少
柱钢筋楼面预留长度
柱子少了钢筋如何处理
30×40柱子要几根钢筋
相关问题
框架梁底层钢筋在柱子处可以不断开直接通过去吗?
框架柱子钢筋可以在梁节点处同一水平面搭接吗?如果可以,请说明...
框架梁下部钢筋在支座处要断开吗?
框架梁与框架柱交接处的混凝土,如何浇筑
梁面筋在支座负筋处断开了是对的吗,断开处还没有看见搭接。
圆柱与框架梁相切,梁钢筋在节点应如何处理,锚固长度怎么算
基础钢筋梁与柱相接处,是梁包柱还是柱包梁?
框架房柱子歪了会有多安全隐患