DCS送一个触点到PLC怎么利用S7-300编写调节阀的关

DCS送一个“0”或“1”的信号,PLC上要实现调节阀关阀
请问怎么才能实现 用的是西门子S7-300

PLC收到信号后 ,直接把输出到调节阀的信号强制输出为4MA 。确认4MA信号为全关20MA为全开 。要是相反的 就输出20MA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-09
接到PLC输入端,程序里就一行输入端的I的输入触点后接一个线圈Q输出,输入的I多少对应你DCS接的PLC上哪个位置,Q多少对应你阀接的位置。DCS来的一般都是无源接点,你要送个24V过去,另根线接到PLC的输入端子上。控制阀门一根线接PLC输出端子,另根接到电源的0V上。一般输出要接中间继电器的,就PLC输出控制中间继电器,中间继电器再控制阀门动作。至于你要DCS为1时阀门是开还是关,与程序和中间继电器用的常开常闭有关。其实PLC上不需要DCS这个信号的话,这样接浪费了PLC两个点和一个中继,这时你就24V接到DCS一端,DCS另端接到中继或者电磁阀上,电磁阀或中继另端接电源0V。本回答被提问者采纳