就是我昨天插电热毯,然后电热毯的插头爆了。然后我家就全部没电了,我去调了一下那个闸也没有用,为啥嘞

就是我昨天插电热毯,然后电热毯的插头爆了。然后我家就全部没电了,我去调了一下那个闸也没有用,为啥嘞?是不是保险丝烧掉了?是不是要买相对应的保险丝就行了

电热毯插头线短路了引起跳闸了,空气开关保护跳开断电了,把电热毯插头拨掉,把空气开关推上看看有无正常通电,还短路或不通电检查那个插座面板后的线路是否因短路时产生的高温把线熔断,最后把电热毯扔掉买新的,不能含糊的,别跟自己生命开玩笑追问

电热毯当然不要了

这怎么弄啊

追答

推上还没电就是整个门栋没电了,你就等吧,有人会找物业的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-21
插头线过载发热熔化造成插没线短路,你家里的配电箱总总空开,第四个空开一起跳闸,如果合闸还没有电则说明前级也同时跳闸了,请联系物业进行送电就可以了。追问

追答

空开全送上没电,则前级跳闸了,联系物业送电即可。

第2个回答  2019-01-21
线路保护装置起作用了,如果家里的空气开关推上去了,家里还是没电的话,就是前级保护装置也一起跳了,联系物业电工吧。
第3个回答  2019-01-21
短路了,把保险丝烧了。正如你说。
短路了,把保险丝烧了。正如你说。
短路了,把保险丝烧了。正如你说。追问

那是不是要去换保险丝?

自己去买先对应的换行不行?

第4个回答  2019-01-21
跳闸了,哪里有什么保险丝,根据图片显示是跳闸的,把最左边的空开上面的白色按钮按进去,再推闸。推闸前把损坏的电热毯拔掉。追问

我家楼下还有个闸

而且我已经试过很多次了,白色按钮按不进

按下去了并没有什么用

追答

貌似坏了,按进去弹不出来了

楼下的估计是总单元的闸

实在不行就换一个空开,最左边的

建议买德力西比较好用

追问

刚刚去看了,总单元的闸没有开,然后把它调上去了,回家就有电了,谢谢

追答

(⊙o⊙)哦

你家里的空开也是坏了

空开正常是每月检查一次

有电的情况下,按进去白色按钮,就会跳闸的,起到安全保护和过载保护的。

追问

我把它按进去了,它不出来

空开是什么阿?哈哈

追答

就是你按进去的那个开关

你家里的已经没有跳,楼下的跳了

存在安全隐患

追问

哦哦!我到时候请人看看

这是昨天晚上刚炸然后我拍的

空开如果按下去不弹上来会怎样啊?感觉站在这个闸旁边有电流的声音

本回答被提问者采纳