66问答网
所有问题
一类高层住宅建筑公共部分要安装自动喷淋吗
一类高层住宅建筑公共部分要安装自动喷淋吗
举报该问题
推荐答案 2018-05-11
一类
高层住宅
建筑是超过54米高度的建筑,下面多半都设有商业网点,当商业网点的总面积超过一定界线时,就必须设自动喷淋。见GB50016-2014
《建筑设计防火规范》
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxpiDvv9iixvU9pnU9x.html
相似回答
哪些
建筑需要
设置
喷淋
?
答:
注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统
。2、每座占地面积大于600m²的火柴仓库;3、邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;4、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;5、设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m...
建筑
面积达到多少
要装喷淋
系统?
答:
这个需要看你建筑的使用性质来决定
,不能单纯的看面积。8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用...
高层住宅
多少米要设置
喷淋
?喷淋设计有哪些要点?
答:
高层住宅多少米要设置喷淋高层住宅走廊超过100米要做喷淋,100米以下纯住宅不用设
。建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级zd防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。喷淋设计有哪些要点1、喷...
高层
商住楼27F),
住宅
单层面积超过600M2,是否要设置
自动喷淋
?求解
答:
商住楼,27层。已经属于一类高层。
住宅部分的走道需要设置自动喷淋、商业部分也需要设置喷淋
。具体规范如下:《高规》7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水...
设计
喷淋
的范围和间距应该确定为多少?
答:
设计喷淋的范围:(1)建筑高度不超过l00m的
一类高层建筑
及其裙房的下列部位,除普通
住宅
和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,
公共
用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设
自动喷水灭火
系统。(2)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位...
消防
喷淋
(急)
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2005)你所居住的
住宅
楼应为
一类建筑
。你的消火栓的配置相信肯定是按照规范要求设置的,你表示疑惑的是为什么只有
公共
区域有
喷淋
,而其它地方没有?其实在该规范第7.6.2条有明确的规定:“建筑高度不超过100m的
一类高层建筑
及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑...
大家正在搜
一类高层住宅建筑定义28层
什么是一类高层住宅建筑
国家规定的一类高层住宅建筑
高层住宅属于几类建筑
9层以上的住宅为高层住宅
27米住宅属于高层建筑吗
公共建筑高层划分
建筑高层和多层区分
住宅高层多层怎么区分
相关问题
高层住宅需要自动喷淋
2014建筑设计防火规范中一类高层公共建筑住宅部分套内设置喷...
一类高层建筑的前室可以不用加喷淋吗?为什么?
住宅性质公寓室内是否必须安装消防喷淋头?
二类高层建筑之11层开放式道应安装自动喷淋吗
高层住宅走廊超过多少米要做喷淋?
住宅楼要不要装消防喷淋?
关于2015建筑设计防火规范哪些场所需要设置喷淋系统?