供电局的用电需量是如何计算的

我厂是315千伏安的变压器,我要请问用电的需量是如何计算的

可以按变压器容量计算,也可按平均需量和最大需量计算。

最大需量在一定结算期内(一般为一个月)某一段时间(我国现执行15 min)客户用电的平均功率,保留其最大一次指示值作为这一结算期的最大需量。

按最大需量计收基本电费时,客户必须安装最大需量表。

需量电费=需量指针×倍率×需量电价

扩展资料:

影响最大需量因素分析

电网运行操作纷繁复杂,影响最大需量的因素有很多,找准这些因素,才能对最大需量进行有效控制。

对采用最大需量计算基本电费的用户和供电企业来说,最大需量的准确性至关重要。而实际工作中,我们往往只重视电能表基本误差对计量准确性的影响,而忽视了最大需量对计量准确性的影响。

其实有许多因素将影响最大需量的准确性,如需量的误差、需量的设置、抄表例日的调整、双电源供电客户倒负荷或合环运行等;针对以上影响因素进行分析、探讨,为公平、公正、准确的计量最大需 量提出了意见和建议,对做好电能计量管理及优质服务具有重要意义。

参考资料来源:百度百科——最大需量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-04

可以按变压器容量计算,也可按平均需量和最大需量计算。

需量,指定的时间周期内(在电力行业多取15分钟),需量周期中测得的平均功率值,称为电能需量。在一定时间周期内测得的平均功率最大值,称为电能的最大需量。

1、按最大需量或按变压器容量。按照变压器容量收取需量电费的原则为:需量电费以月计算。但新装、增容、变更与终止用电,当月的需量电费可按实用天数(日用电不足24h的,按一天计算),每日按全月需量电费1/30计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减需量电费。

2、对转供容量的计算。转供户扣除转供容量不足两部制电价标准的,仍按两部制电价计收。被转供户的容量,达到两部制电价时,实行两部制电价。

3、对设备容量的计算。用设备容量可参照下列原则与客户以协议方式规定。《供电营业规则》以变压器容量计算需量电费的客户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收需量电费。属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收需量电费。

扩展资料:

影响用电最大需量的因素:

1、电网检修

每年的电网设备检修中,调度都要进行大量的操作,在操作过程中的先后顺序,都会影响最大需量。例如,1座110kV变电所检修,停送电操作时,是先转移负荷,还是先停送110kV线路,对需量的影响是很大的。

2、事故处理

油田电网每年都会因异常天气和外力破坏等原因发生各种事故,并且事故都带有突发性。其中110kV线路和35kV线路跳闸时,常常造成所带的变电所停电,在恢复送电时,时间的控制,运行方式的安排,都将涉及最大需量。

3、处理缺陷

在电网的运行过程中,经常会遇到紧急缺陷的情况,对紧急缺陷进行停电处理时,根据现场情况有时需要扩大停电范围,这就需要对运行方式进行调整,当进行以上操作相邻系统需量空间裕度不足时就会导致最大需量的发生。

4、系统接地

当35kV系统发生单相接地时,需要对接地故障点进行隔离,这就需要转移负荷,在选线转移负荷的过程中,如果调度未及时调整运行方式或遇到另一系统没有需量空间的情况,如果直接将负荷转移到没有或需量空间裕度不足的系统,就会导致新的最大需量的发生。

参考资料来源:百度百科——需量

参考资料来源:百度百科——最大需量

参考资料来源:百度百科——需量电费

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-22
  工厂可根据装机容及同时负载率来作出估算,也可以根据配电总盘的电流表指示数据计算得出。
  供电局:在2002年 电力体制改革之前,由国家电力工业部直供直管的供电企业,都称之为供电局。省级电力工业局在作为地方行政机构,既有行政职能又负责生产销售,所以省电力工业局是政企合一的机构,在电力体制改革前,各省电力工业局和省电力公司是两块牌子,一套人马。省级以下的供电企业无 行政管理职能,只负责生产销售。1988年后,部分 地级市供电局更名为 电业局,县级供电企业都叫 供电局。
第3个回答  2010-08-11
工厂可根据装机容及同时负载率来作出估算,也可以根据配电总盘的电流表指示数据计算得出。本回答被网友采纳
相似回答