如题所述

按一般的规律,1.5的铜芯线额定电流是10A.融断电流是其6倍。也就是60A。如果短路,外皮起火的可能性很大。
所以建议你使用15A的空开做支路保护。如是铝线只能用10A以下的空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
短路时,短路电流瞬间增大,线缆受热效应影响,温度迅速升高,直至发生熔断。但一般空开的短路保护是利用脱扣电磁线圈,反应时间更快,是速断型的。往往线缆来不及熔断,开关已经动作,切断电源。与开关容量大小关系并不大。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-09-30
正常情况下分开关会跳闸,主开关63A跳闸的机率不是很大。如果发生短路,可能1.5平方的线会熔断,63A的开关的动作电流还没到而不会动作
第3个回答  2013-09-30
难,太大了。可能会把线烧坏,至失火。
第4个回答  2013-09-30
63A的空开那太大了,换小一点的空开跳的概率会高很多!