电压不稳,加无功补偿电容器行吗

施工现常,500kva油变,从变压器到用电机械距离250米,电机90千瓦,电线120平方铝线,当电压400v时机械能正常运行,低于400v时不能起动,交流接触器欠压一直跳动。请问如何解决该问题,加无功补偿电容器行吗?有其他办法吗?谢谢

120平方的铝导线安全载流量是足够的,250米的线路正常压降约25V,起动时更大。在电动机处就地补偿电容是个不错的主意,先补50KVAR试试,但要注意不要接在电动机的接触器后面,防止停机时变成异步发电机而过压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-07
估计你120线还不是国标的 压降太厉害 可以加无功补偿电容器行(大约70三相电容)本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-12
一般低电压对电容影响比较小只要是电压低了补偿容量回下降些.如果是高电压那就要小心了,特别是对于串上电抗的电容.如果电容耐压做得不够很容易就会出现故障.
第3个回答  2010-08-07
可以补偿电容器
第4个回答  2010-08-21
电机有没有保护器,有可以设置下欠压保护范围。65%—85%左右。