第1个回答 2010-08-25
你说12V串联32块,如果以70Ah铅酸电池为例,额定电流0.1C为7A,峰值电流可能达到100A左右,按每平方毫米允许电流3.5A选28平方比较合适。
如果是锂电池,建议最好用35平方(或更粗的)锂电池额定电流比较大在0.3-1C之间。
第2个回答 2012-07-09
例如一台 40KVA UPS, 直流电压为 384V,每组为 12V 电池 32 节,如果后备时间要求 2 小时,则计算电 池的容量为: 40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH 所以选择 3 组 100AH 电池,共 96 节。 电池组的电流为 40KVA/384V=104A,所以电池连线选择 50mm2 电缆。
第3个回答 2010-08-31
电缆按照3~5A/mm2的电流密度进行配置,同时电缆上的最大电压降不大于3V。
源系统的中线有旁路电源输入中线、电源输出中线,其截面积应当为相线电缆截面积的1.5~1.7倍。
电源系统中有安全保护地线和防雷地线,其截面积应当为相线电缆截面积的0.5~1.0倍。但截面积不小于6mm2。
例如柏克MTT 系列40KVA UPS电源的电流和线缆 每相电流=40KVA*2=80A
电缆计算=80A/3=26.7平方米因此选择比较接近电缆25平方电缆做为输入输出线.
我摘自柏克电源广州分公司的网站上的,看看能不能帮到你本回答被提问者和网友采纳