1、范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。
2、施工准备
2.1、材料及主要机具:
2.1.1、混凝土:采用预拌混凝土。
2.1.2、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、刮杠、木抹子等。
2.2、作业条件:
2.2.1、主体结构工程质量已办完验收手续,墙四周已弹好+50cm水平标高线。
2.2.2、穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。
3、操作工艺
3.1、工艺流程:
找标高、弹水平控制线、铺设混凝、振捣、找平、养护
3.2、找标高弹水平控制线:为了控制垫层的平整度,根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,弹在四周墙上。
3.3、混凝土的铺设应从一端开始,由内向外铺设。混凝土应连续浇筑,间歇时间不得超过2小时,如间歇时间过长应分块浇筑。
大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。
3.4振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于垫层标高,随即用平板振捣器振捣。做到不漏振,确保混凝土密实。
3.5、找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。
4、质量标准
4.1、保证项目
4.1.1、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。
4.1.2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。
4.2、允许偏差项目
5、成品保护
5.1、在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。
5.2、混凝土垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护,并避免在垫层上搅拌砂浆。存放油漆桶等物以免污染垫层,影响面层与垫层的粘结力,而造成面层空鼓。
6、应注意的质量问题
6.1、混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。
6.2、表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠刮平。
7、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1、预拌混凝土出场合格证。
7.2、地面水泥混凝土垫层检验批质量验收记录。
以上由中达咨询搜集整理