220v电线平方与功率对照表
220v电线平方与功率对照表,不同粗细大小的电线的电功率是不一样的,我们通常说的电线平方实际上是指电线的截面积,其单位一般都是毫米,以下为大家分享220v电线平方与功率对照表。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出:
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A
还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
导线选择:
根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
变压器选择:
变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
选择大于125KVA的变压器就可以了。
50平方的'铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量。
(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100℃.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A。
如何根据设备功率正确选择电源线径
二、根据功率配电缆的简易计算
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175)
有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流
解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8
有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854× 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.785×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
常用电线的名称
我们最常用到的BV硬线:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线。它的直径载流量如下图。
电线的最大负载是根据导线的安全载流量所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。计算导线的负载一定要和其匹配的空气开关相结合,抛开空开去计算电线的负载都是耍流氓。
空气开关的型号有10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A等。
因为电线质量(国标或非国标),穿线条件(明敷或暗穿管),实际温度的不同,为了安全起见一般取0.8左右的系数。
家用照明和负载中:
1.5平方毫米的导线,18A*0.8=14.4A,一般用C10A空气开关;
2.5平方毫米的导线,26A*0.8=20.8A,一般用C16A空气开关;国家标准要求家庭中插座要求最低使用2.5平方毫米的电线。
4平方毫米的导线,38A*0.8=30.4A,一般用C25A空气开关;
6平方毫米的导线,44A*0.8=35.2A,一般用C32A空气开关;这里要注意家庭用电一般入户线为6平方毫米,其总空气开关一般采用C40,因为总开关到分开关距离近且为明敷。有很多家庭6平方铜线采用了C63的空气开关,其实属于不规范的。
因为空气开关的工作原理中,有一个重要的脱扣曲线,在实际工作电流小于额定电流1.5倍时是不脱扣的,也就是不跳闸的,实际工作电流等于1.5倍额定电流时工作30秒才会脱扣跳闸,瞬时脱扣是实际工作电流超于额定电流5倍是会于0.02秒内跳闸(一般为短路电流)。
也就是说需用40A的空气开关,其导线的工作电流要达到60A工作30秒才会跳闸。所以家庭入户6平方铜线采用了C63的空气开关,其实属于不规范的。选用开关并不是越大越好,而是要选择合适的。如果选择了过大的空气开关,导线过热烧毁了,但空气开关却不动作。
6平方毫米往上因为其线径较粗,一般不会进行暗穿管作业,实际工作中10平方毫米对应空气开关63A,16平方毫米对应空气开关80A,25平方毫米对应空气开关100A,35平方毫米对应空气开关125A。
我们计算电线负载时就可以根据其对应空开的额定电流来计算功率了。
如4平方毫米电线对应的是25A的空开,如果是纯阻性负载(照明,电水壶)根据公式P=U*I,220V*25A=5500瓦,也就是说4平方线路可带最大负载为5500瓦
如果是洗衣机等感性负载,需要考虑功率因数,也就是要低于5500千瓦,可能5000瓦或4500瓦,根据实际情况不同可能有所不同。