如果我们不考虑UPS,而是直接采用备用电源与主用电源配套,两者通过ATSE开关切换,则切换时间应当在200毫秒。

我们设想有一台大功率电机正在运行,如果突然主用电源断电,电机的转速开始下降,且此时是负载的惯性矩拖着电机的转子在运行。如果我们在200毫秒内把备用电源切入,因为系统的转速下降不是很多,电机转子对负载旋转轴产生的加速扭矩不会太大,设备可以接受;如果备用电源的切入时间超过200毫秒,则电机转子对负载转轴产生的加速扭矩过大,可能引起设备损坏。