监控poe交换机用百兆还是千兆

如题所述

交换机是监控网络传输的核心设备。选择交换机需要考虑的重要技术参数有很多,包括百兆/千兆/10000兆的端口、电端口/光端口/PoE端口、端口数量、MAC地址表深度、转发延迟、缓存大小、VLAN、隔离等等。很多项目因为开关选择出现各种问题,严重影响项目的交付和体验。

今天我就来分享一些选择开关需要考虑的点。

在选择交换机之前,先放一个项目的普通拓扑图。

先说开关选择的四个主要方面。

01

选择千兆还是百兆?

在视频监控系统的网络中,需要传输大量连续的视频数据,这就要求交换机具有稳定转发数据的能力。连接到交换机的摄像机越多,流经交换机的数据就越多。我们可以把码流想象成水流。交换器是水利枢纽。一旦流水超过负荷,大坝就会决堤。同样,如果交换机下的摄像头转发的数据量超过了某个端口的转发能力,也会导致这个端口丢弃大量数据,产生问题。

比如百兆交换机转发100M以上的数据,会造成大量丢包,从而导致花屏卡死现象。

那么,需要多少台摄像机选择千兆交换机接入呢?

有一个标准,取决于摄像头上行端口转发的数据量:如果上行端口转发的数据量大于70M,选择千兆端口,即选择千兆交换机或千兆上行交换机。

这里有一个快速计算和选择的方法:

带宽=(子流主流)*通道数*1.2

带宽值& gt超过70M,使用千兆位

带宽值& lt<70M,带100兆。

举个栗子:有一个交换机连接了20个H.264 200W的摄像头(4个1M),那么按此计算,上行端口的转发速率为(4个1)*20*1.2=120M70M。在这种情况下,需要千兆交换机。在某些场景下,只需要交换机的一个端口是千兆的,但是如果系统结构不能优化,流量不能均衡,那么就需要配备千兆交换机或者千兆上行交换机。

问题1:码流计算过程很清楚,但为什么要乘以1.2?

我们常说的相机的4M比特率,2M比特率等。实际上指的是数据部分的大小。按照数据通信的比例,报头的开销占20%左右,所以公式中要乘以1.2。

数据头占开销的20%左右。

问题2:为什么是70M而不是100M?

主要是考虑突发交通。视频数据流由许多帧组成。看似平缓的数据流,实际上会出现大量的瞬时突发数据。这种情况需要交换机缓冲和调整数据波动。

交换机存储-转发-存储-转发这些数据,所以建议有一定的预留。设计交换网络时,可以有30%~40%的预留。对于100M端口,建议转发流量不要超过70M。

工程上常用的摄像头主要有两种码率,H.264和H.265,根据这个码率,我们可以计算出:

我们用的是H.264 200W摄像头(主码流按4 1M计算),串口网络常用带宽计算和开关选择:

星形网络结构如下:

02

如何选择核心交换机?

大中型监控网络通常按照接入-汇聚-核心的三层结构设计。核心交换机是全网的数据转发中心,承载着大量的数据流,因此需要保证核心交换机各个端口的转发没有瓶颈。

有些人对核心交换机的选择有一些误解。比如有200或者500个摄像头。如果按照500*5M=2500M的方法计算,结果远大于千兆端口的转发速率。这种项目一定要用万兆交换机吗?

不一定。事实上,在典型的大规模监控网络中,流量不会集中在一个端口,而是分布在多个端口,由多个千兆端口转发。

可以看出,图中每个端口不超过1000M,而全千兆交换机任意两个千兆端口之间可以实现1000M的双向传输,总吞吐量(满载)一般小于等于交换机的背板带宽。

因此,在选择核心交换机时,根据IPC的数量,建议如下:

100~200台,推荐千兆管理交换机。

200~500台,推荐三层管理交换机。

目前,二/三层管理全千兆交换机都适合作为监控网络的核心交换机,承担大容量数据交换。建立各种网络。

对于大型或超大型(300~1000)监控网络,需要使用三层交换机划分网段。建议使用三层交换机。下面是100,300,500分的组网方案。

100台工控机联网方案

100分左右,设计重点在无阻塞转发核心。

300台工控机的组网方案

300分左右,设计重点是多网段,平滑转发。

500台工控机联网方案

500分的规模需要冗余设计,非常适合政府、企业等大型园区。

03

/p>

如何选择PoE交换机?

PoE是通过网线进行供电和数据传输的一种技术,只需要一条网线就可以接入一个PoE摄像机点位,不需要额外的电源布线。



在选择PoE交换机的时候,有哪些需要考虑的地方?

01

单端口功率

单端口功率是否可以满足交换机下挂接的任意一款IPC的最高功率,也就是根据IPC的最大功率选择交换机的规格。

普通PoE IPC功率不会超过10W,所以交换机只需要支持802.3af即可。但部分高速球机的功率需求约20W,或者部分无线接入AP的功率会更高,那么则需要交换机支持802.3at。

下面是两种技术对应的输出功率:



02

整机最大供电功率

确认整机最大供电功率满足要求,设计时需要将所有IPC的功率都考虑在内。交换机的最大输出供电功率需要大于所有IPC的功率之和。

03

供电类型

使用八芯网线进行传输,不需要考虑。

如果是四芯网线,则需要确认交换机是否支持A类供电。



选择的时候,可以结合各类PoE的优势和成本考虑进行选择:



04

怎么选光纤交换机?

在远距离点位的监控中,经常会用到光纤收发器、光纤交换机。下面的例子里,就包含了比较全面的光纤交换网络设备,如收发器、交换机、模块等。



光交换机、光纤收发器、光模块是可以相互搭配着使用的。在选择的时候,要注意成对使用,务必保证 A-B 端匹配。

A/B 端就是光纤传输的两端,无论两端选择的是交换机、光模块还是光纤收发器,两端必须分别是 A、B 才能配对使用(在产品型号上有标明是A端或B端)。



A 端设备的工作波长是 1310nm(RX)、1550nm(TX),必须要搭配B 端光纤收发器(RX1550nm、TX1310nm)使用。

最后,也同样需要考虑端口速率、光纤类型、双纤or单纤这些事项。

相关问答:千兆交换机选择

给出参数,对3Gbps内网访问表示不解,如果指的是背板带宽,这数据,是台企业级千兆交换机都能达到,如果指聚合后出口带宽,3个千兆口聚合就可以实现。

对端口汇聚表示不解,是否说的是端口聚合

推荐:

1、S5500-XX-SI (因不确定你需要接口数量,所以不标明),H3C S5500系列支持 128个端口聚合组,支持每组最多8接口聚合,背板带宽根据型号,会有区别,最低128Gbos .完全满足你的需求。

2、CISCO 思科(Cisco)SG300-28,聚合组数量位置,每聚合组最大数量8(?具体忘记了,如果没记错应该是8 近几年都是H3C 华为。)

上述推荐1,参数是百分百正确的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答