(2020年真题)关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有()。
A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
举报该问题
推荐答案 2023-05-06
【答案】:A、B、D、E
P178-189
母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度和垂直度偏差不宜大于千分之1.5;全长最大偏差不宜大于20mm,照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直骗你查不应大于10mm.
母线槽跨越建筑变形缝处时,应设置补偿装置,母线槽直线敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。
母线槽连接部件的防护等级应与母线槽本体的防护等级一致。
母线槽连接的接触电阻不小于0.1欧姆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxDp2DxvxpDpnxini2x.html
相似回答
2020年
一级建造师机电实务考试
真题
及答案解析
答:
C.
母线槽
接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 【答案】ABDE 29.关于空调风管及管道绝热施工要求
的说法,正确的有( )
。 A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风...
建筑电气工程
中
,母线槽的安装
连接要求
有()
。
答:
3.母线槽安装连接要求(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm
;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度...
封闭式母线槽安装方法
封闭式母线槽安装场地选择
答:
封闭式
母线槽安装的
安装方法一、施工顺序母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验二、主要施工方法及技术措施1、母线槽的检查应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容:a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。b.母线接头...
低压
母线槽
需要怎么
安装
答:
由于这种
母线槽安装
位置较高,对于后期的维护和操作可能会带来不便。总的来说,低压母线槽的安装不仅是一项技术活,更是一项需要细心和专业知识的工作。遵循
正确的
安装规范,才能确保电力系统的高效运行和
建筑
内部的美观整洁。让我们一起探索这个现代建筑中的精密
工程,
实现电力传输的无缝对接。
母线槽安装的
注意事项是哪些?祥泰
电气
答:
有关母线槽的安装注意事项祥泰
电气
分析如下几点:1、封闭式
母线槽安装
时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固...
在高层
建筑
中怎样合理选用
母线槽
?
答:
封闭式
母线槽(
简称
母线槽)
是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层
建筑的
供电系统中,动力和照明线路往往分开设置
,母线槽
作为供电主干线在
电气
竖井内沿墙垂直
安装
...