主程序:EI允许中断
X0的上升沿触发中断:复位测量结束为标志Y0,清除D0中的值,然后启动1ms的T246开始定时,退出X0中断程序后,T246继续定时
X1下降沿触发中断,来保存测量值,置位测量结束标志Y0,用Y0的常闭触点断开T246的线圈,用M8000的常开触点将T246复位。
离开X1的中中断程序I100后,在该程序用RST指令对T246的复位有保持功能,需要在用指针I1的表示X0的中断程序开始时,用一直断开的M8000的常闭触点来解除对T246的复位作用,否则T246不能再次定时。T246为1ms,最大设定值为32767,即X0和X1产生中断时间间隔应小于32.767s。
注:三菱PLC不能对中断进行仿真,需要下载到硬件中来操作。
基于中断的彩灯控制
这个就是PLC启动后自动开始进行彩灯移位闪亮。需要下载到硬件中去仿真。
1)源操作数[S]是元件编号个位为0的X,目标操作数[D1] 是元件编号个位为0的Y,目标操作数[D2] 是元件编号个位为0的Y、M和S,n的取值范围是2~8。
2)考虑到输入滤波应答延迟为10ms,对于每一个输出按20ms顺序中断,立即执行。
3)利用本指令通过8点晶体管输出获得64点输入,但读一次64点输入所许时间为20ms×8=160ms,不适应高速输入操作。
4)该指令只有16位运算,占9个程序步。